水平总供回水管之间要旁通吗?
ailixin_530
2005年06月03日 10:11:11
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。

请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。
免费打赏
zys0000
2005年06月06日 10:58:44
12楼
[ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-06-03 11:14:18 第 4 楼


你把风盘的供回水 用软管连接 不就行了吗


同意!
回复
成哥
2005年06月06日 21:49:31
13楼
首先我想在总供回水的管路上肯定要加连通管的,这样有利于管道的冲洗,一般而言很少看到小型风机盘管的供回水路上加连通管/旁通管的,就是在系统管路冲洗时真正能做到接临时管的都很少!!!
回复
zht2004
2005年06月09日 03:02:12
14楼


你说的是那些散兵游勇的施工队伍吧
回复
yyl730122
2005年06月09日 15:56:43
15楼
一般来说,层管是按同程设计,冲洗时,从最末端风盘管的供水管加水,把第一个盘管的供,回水管连通既可(不进盘管),污水从回水层干管的总阀处流出。
回复
pxyong2008
2006年04月10日 15:27:02
16楼


请问:层管是按同程设计的吗?
回复
xiaqingxia1031
2006年04月10日 16:20:30
17楼
《通风与空调…验收规范》第9.2.2、4条:冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格,水质正常后,才能与制冷设备、空调设备相贯通。
即冲洗前,你的风机盘管是不能连接的。
回复
ziyiyinzhe
2006年04月10日 22:31:33
18楼
对啊!不过现在的施工队伍很多都不能做到!一做规范,成本就上去了!接不下工程!唉!我老板更绝:你做设计不要看规范,那些东西都是错的,我的都是实际经验,那才是正确的!搞的人都快疯了!!!
回复