请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。
请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。
2楼
你把风机盘管入水口的阀门关闭了,水都走不通了,怎么回来啊?
回复
3楼
看不懂你在说什么?要想得到别人的帮助,先得表达清楚。
回复
4楼
你把风盘的供回水 用软管连接 不就行了吗
回复
5楼
如果是冲洗管道,临时连通管线肯定应该设置,试压冲洗合格后要拆除掉。
但你所谓旁通管倒不存在!
回复
6楼
难道冲洗管道的时候,水直接进入盘管吗?这样的话脏东西岂不是要把盘管入口堵死啊,我好象听老师说过,冲洗管道的时候要关闭设备入口的阀门,设备不需要冲洗,要保护设备。
回复
7楼
冲洗管道的时候要关闭设备入口的阀门。是的
你不会一根一根的冲洗啊?
回复
8楼
连接供回水 不接盘管 不就行了嘛 实际工程中经常这样做 好不好
回复
9楼
如果末端还有空调箱,且回水管上装有电动三通阀,就没有必要做旁通,如果是二通阀,一般在总管上有二通旁通阀。
如果末端全是风机盘管,一般在总冷水供、回水管上有电动二通阀 作为旁通。至于冲洗管道,同意五楼说法,就是做一个临时的。
回复
10楼
旁通一般只在机房里做,当然电动三通阀不算
回复
11楼
如果是冲洗管道,可以在主立管上将供回水管勾通或在水平供回水总管勾通,联接的地方设置阀门,平时阀门关闭,冲洗时打开。
回复