帖子里有不少关于设备选型和保护计算,需要系统阻抗的问题! 我从我的工作经验说说自己的看法! (个人观点,信不信由你)作为继电保护用的,我们最需要系统最小方式下的短路电流。也就是,系统阻抗最大的时候的短路电流。这个最小方式下的短路电流(一般不会给电流值,而是给系统阻抗值),系统也是算出来的。根据实测的线路阻抗等等算出来的。110kV上,准确性还是很高的。但是以下的就不好说了。因为110kV以下的线路没有特别要求实测。

帖子里有不少关于设备选型和保护计算,需要系统阻抗的问题!
我从我的工作经验说说自己的看法! (个人观点,信不信由你)
作为继电保护用的,我们最需要系统最小方式下的短路电流。也就是,系统阻抗最大的时候的短路电流。
这个最小方式下的短路电流(一般不会给电流值,而是给系统阻抗值),系统也是算出来的。根据实测的线路阻抗等等算出来的。
110kV上,准确性还是很高的。但是以下的就不好说了。因为110kV以下的线路没有特别要求实测。
但是,线路阻抗在整个回路中占的比重不大。主要还是变压器和电抗器等。
电力系统 省 继保处每年都要发布各个220kV变电站的边界条件,也就是最大和最小运行方式的系统阻抗
地调继保就会根据这个条件算出110kV变电站
县调算35kv和10kV的。
对于小用户(变压器电压等级低,容量小的),大可不必考虑大系统的阻抗,你就把110以上的系统看成无穷大系统吧。
因为这些阻抗对于你们的变压器阻抗就是可以忽略不计的)
但是你要拿到以下数据:(如果自己算)
1 、供电局给你供电的变压器的短路阻抗
2、线路阻抗(如果又粗又短,不要也罢)
3、自己变压器的阻抗!(这个占的比重很大。
说到底,要计算还是要知道上级到你界面的阻抗和自己的阻抗!
但是工程实际上,如果你的系统最大短路电流如果是25kA,最小短路电流随便估以下10kA(系统阻抗对折,已经够狠了)
而你实际用电回路的保护整定值(关键是速断值),如果最大也就在2kA以内的话(可能还远远没到),
那么也没必校了,也就不必算什么短路电流了,也就不必要什么系统阻抗了。
这也是,实际上大部分的民用电,就凭经验就可以选设备,定保护了。
根本不用考虑这些个!
但是这个事儿,不能不知道!