算不算抗震构造措施
a30288768
a30288768 Lv.2
2009年08月16日 21:20:11
只看楼主

请问大家高规6.2.2条底层柱底截面的弯矩设计值根据抗震等级乘以1.5、1.25、1.2的增大系数算不算抗震构造措施

请问大家高规6.2.2条底层柱底截面的弯矩设计值根据抗震等级乘以1.5、1.25、1.2的增大系数算不算抗震构造措施
免费打赏
liubing5673121
2009年08月16日 22:08:02
2楼
不算吧,属于抗震措施
回复
songpei-vip
2009年08月17日 20:56:35
3楼
高规6.2.2条底层柱底截面的弯矩设计值根据抗震等级乘以1.5、1.25、1.2的增大系数不属于抗震构造措施,属于抗震措施中的内力调整部分。
回复
ccbbffooo
2009年08月18日 08:35:10
4楼
楼上的解答是对的,支持此观点。:lol