新手求教一个照明负荷问题
blueradeon
blueradeon Lv.2
2009年08月16日 16:59:27
只看楼主

一般照明回路用16A的微型断路器,为什么只能带到1KW的负荷左右? K=1 COSθ=0.9 2*36的双管荧光灯 计算电流I=P/220*COSθ 1KW时I=5.05A 考虑穿管和启动电流后实际电流为多少?上述计算是否正确,新手求教.

一般照明回路用16A的微型断路器,为什么只能带到1KW的负荷左右? K=1 COSθ=0.9 2*36的双管荧光灯 计算电流I=P/220*COSθ 1KW时I=5.05A 考虑穿管和启动电流后实际电流为多少?上述计算是否正确,新手求教.
免费打赏
blueradeon
2009年08月16日 18:01:42
2楼
请电气高人指点.
回复
tank-----no.1
2009年08月16日 19:39:28
3楼
需要交流的是如何计算吗?
2.jpg
回复
zouhuijie
2009年08月16日 20:33:50
4楼
楼主,荧光灯的 功率因数只有0.5,甚至不到!
回复
qq2193215
2009年08月16日 20:43:21
5楼
还有一个原因就是规范规定一回路灯具不宜超过25个,一般的节能灯具,荧光灯具功率都小于40w,所以一般在1kw以内......但是如果是厂房,或者室外景观照明等,灯具的功率就不一定在40w以内......
回复
blueradeon
2009年08月16日 22:14:50
6楼

是从三相引出的单相回路,那计算电流是用三相的啊?请指点.
回复
blueradeon
2009年08月16日 22:16:16
7楼

一般都是用电子整流器不是功率因数可打0.9吗?
回复
blueradeon
2009年08月16日 22:18:27
8楼

那双管的2*36W算一个灯具还是2个灯具啊?
回复
tank-----no.1
2009年08月17日 00:17:46
9楼

单相
回复
blueradeon
2009年08月18日 09:31:39
10楼
谢谢各位了.
回复

相关推荐

APP内打开