一般照明回路用16A的微型断路器,为什么只能带到1KW的负荷左右? K=1 COSθ=0.9 2*36的双管荧光灯 计算电流I=P/220*COSθ 1KW时I=5.05A 考虑穿管和启动电流后实际电流为多少?上述计算是否正确,新手求教.
一般照明回路用16A的微型断路器,为什么只能带到1KW的负荷左右? K=1 COSθ=0.9 2*36的双管荧光灯 计算电流I=P/220*COSθ 1KW时I=5.05A 考虑穿管和启动电流后实际电流为多少?上述计算是否正确,新手求教.
2楼
请电气高人指点.
回复
3楼
需要交流的是如何计算吗?
回复
4楼
楼主,荧光灯的 功率因数只有0.5,甚至不到!
回复
5楼
还有一个原因就是规范规定一回路灯具不宜超过25个,一般的节能灯具,荧光灯具功率都小于40w,所以一般在1kw以内......但是如果是厂房,或者室外景观照明等,灯具的功率就不一定在40w以内......
回复
6楼
是从三相引出的单相回路,那计算电流是用三相的啊?请指点.
回复
7楼
一般都是用电子整流器不是功率因数可打0.9吗?
回复
8楼
那双管的2*36W算一个灯具还是2个灯具啊?
回复
9楼
单相
回复
10楼
谢谢各位了.
回复