小弟设计一座泵站的时候在出水管设计上遇到了难题,进行不下去了,水泵出口到第一个镇墩之间的管路采用外径426无缝钢管,管壁厚9mm,之后采用RCP II 400X2000 钢筋混凝土管(GB/T11836-1999)(橡胶圈承插口连接),可是这两种管道如何连接却遇到了太大的难题,我想了好几天也没想出来成熟的办法;大家帮忙啊!!!谢谢小弟查询给排水标准图集的:Q 时候发现 钢承口混凝土管的内径均在1000mm以上,是不是内径400的大多数厂家都不生产这么小的钢承口混凝土管? 再有就是小弟太穷,没有GB/11836的规范,所以对钢承口混凝土的规格不是很清楚。。请大侠们赐教!!越快越好!
小弟查询给排水标准图集的:Q 时候发现 钢承口混凝土管的内径均在1000mm以上,是不是内径400的大多数厂家都不生产这么小的钢承口混凝土管? 再有就是小弟太穷,没有GB/11836的规范,所以对钢承口混凝土的规格不是很清楚。。请大侠们赐教!!越快越好!
[ 本帖最后由 yuanlongbo 于 2009-8-15 20:57 编辑 ]