机械风机补风口设在一分区内,然后放火墙上开个防火风口给另外一个分区补风。补风量为两个放火分区总排烟量的50%。这种做法可行么?(排烟按放火分区独立设)还是必须每一放火分区单独设补风和排烟系统?

机械风机补风口设在一分区内,然后放火墙上开个防火风口给另外一个分区补风。
补风量为两个放火分区总排烟量的50%。
这种做法可行么?(排烟按放火分区独立设)
还是必须每一放火分区单独设补风和排烟系统?
免费打赏
akaitju
2009年08月16日 19:02:18
2楼
风管最好是不要穿越防火分区,当然这也不是严格禁止的,在不得已的情况下,可以穿越防火分区,这个时候要安装相应防火阀,假如你不是在不得已的情况下而穿越防火分区,审图的时候能让你通过么?
回复
appllep2009
2009年10月13日 00:13:35
3楼
鄙人认为可行。因为设置消防补风系统时只考虑一个防火分区着火,我认为补风机的风量应该为两个防火分区最大排烟量的50%计算。由于在规范上也找不到相应的要求,有不对地方还请指正。谢谢!
回复
appllep2009
2009年10月13日 00:14:58
4楼
但是穿越防火分区必须加280°c防烟防火阀。:handshake