无功功率补偿器的切除门限设定为什么不同?
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2009年08月15日 09:43:31
只看楼主

现在无功功率补偿器使用越来越多。各个厂家的功能大同小异。但有一点奇怪。就是切除门限的设定。有的切除门限设定:超前-.99~-.94,可调步长0.01 -.99如FJK-01型有的切除门限设定:0.5~1.2,步长为0.1,切除门限=1.2-当前设定值如GZ2100型有的切除门限设定:最小值不能低于最小电容器组的千乏数,如用户六路电容器组分别为15,15,30,30,30,30.选择值应为16。如JKL7F-18型

现在无功功率补偿器使用越来越多。各个厂家的功能大同小异。但有一点奇怪。就是切除门限的设定。
有的切除门限设定:超前-.99~-.94,可调步长0.01 -.99如FJK-01型
有的切除门限设定:0.5~1.2,步长为0.1,切除门限=1.2-当前设定值如GZ2100型
有的切除门限设定:最小值不能低于最小电容器组的千乏数,如用户六路电容器组分别为15,15,30,30,30,30.选择值应为16。如JKL7F-18型
还有其他的设定比如设定为每路电容器组容量的x%。
为什么会有不同的设定?

[ 本帖最后由 cdj23983 于 2009-8-15 09:44 编辑 ]
liyuejun202
2009年08月16日 11:26:22
2楼
无功功率补偿器控制参量不同其设定参数也不同;
无功功率补偿器控制参量有
1 功率因数型 即切除设置为超前-.99~-.94,可调步长0.01 -.99如FJK-01型
2 无功电流型 即切除门限设定:0.5~1.2,步长为0.1,切除门限=1.2-当前设定值如GZ2100型
3 无功功率型 即切除门限设定:最小值不能低于最小电容器组的千乏数
回复