请教高手关于重复接地的问题!
banban64
banban64 Lv.2
2005年06月02日 16:40:27
来自于防雷减灾
只看楼主

请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?

请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?
免费打赏
xingbiao1314
2008年11月29日 20:35:58
12楼
做完了总等位联结,TT TN系统都不用做重复接地了吧
回复
szq9696
2009年02月06日 11:26:31
13楼
按照我所学的 重复接地是为了使保护导体在故障时尽量接近大地电位而在工作接地点以为的其他点的接地。在民规里就要求了在进入建筑物处PE干线应采用总等电位联结导体可靠连接 在这里PE线也算是接地了 那也就是PE线在除工作点接地外的重复接地了