请教高手关于重复接地的问题!
banban64
banban64 Lv.2
2005年06月02日 16:40:27
来自于防雷减灾
只看楼主

请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?

请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月02日 16:44:56
2楼
肯定也要做。
回复
banban64
2005年06月02日 17:08:25
3楼
等到肯定很高兴, 以为审图都很权威,本来自己肯定的东西都被吓地不感肯定了,....
回复
李兴龙机电科技
2005年06月02日 17:30:11
4楼
比如一个建筑物和另外一个建筑物相距很近,而电源也是从就近的建筑物引来,若用5芯电缆,谁敢不把PE先重复接地?
回复
tgzdb
2005年06月06日 22:52:36
5楼
我在做一个工程时,我在说明中写了照明配电箱要采用重复接地,照明箱的电源进线我用的就是五芯电缆,可是审图的就说了在采用重复接地时应该用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。
回复
ak2000ghost
2005年06月07日 08:29:01
6楼
我的理解也是四根重复接地,而五根就不用了,,
回复
lldmm
2005年06月09日 09:52:30
7楼
五根线也是要接地的,TN-S系统也要接地,同意楼主的观点。民规有规定P567
回复
zgf300
2006年03月03日 21:06:09
8楼
N线要不要做重复接地接地
回复
wuxianchuangyi
2006年03月04日 16:15:14
9楼
看怎么解释重复接地这个词了。(头疼,名不正言不顺)
TN-S系统,做了总等电位联结,没有必要做重复接地。(所谓的重复接地)
回复
zxj6658
2006年03月22日 10:14:14
10楼
回复
tsf10127
2008年05月26日 19:44:11
11楼

我感觉在TN-S系统中重复接地和总电位联结是一个概念,你看总等电位联结是将PE线接到MEB上,而MEB接接地极上,一个意思吗?
回复