请教大家为什么负荷开关-熔断器组合电器柜最大只能保护1250KVA的变压器
zhangdesert
2009年08月13日 22:31:58
来自于变压器
只看楼主

如题,请教大家为什么负荷开关-熔断器组合电器柜最大只能保护1250KVA的变压器,再大就不行了呢

如题,请教大家为什么负荷开关-熔断器组合电器柜最大只能保护1250KVA的变压器,再大就不行了呢
免费打赏
xupeng137
2009年08月14日 08:10:44
2楼
这要从负荷开关的结构去分析,负荷开关一般是压气式灭弧,无法开断大的短路容量,虽然熔断器的分段能力可以达到50KA以上,但是3个熔断器不可能同时熔断,如果一只熔断器熔断,另外2相的电流远大于额定电流,这时需要负荷开关来分段转移电流,而负荷开关的结构决定了不能分段大的短路容量,所以负荷开关一般最大只能用于1250KVA的变压器,如果负荷开关是真空管结构,而真空管的开断容量能达到20KA以上时可以采用熔断器双并带更大一些的变压器
回复
chjs001
2009年09月01日 19:38:34
3楼
如有一相断了负荷开关就会断开,不存在另外两相电流大于额定电流的情况发生。
回复
zhangdesert
2009年09月01日 19:59:48
4楼
但是我记得好象和熔断器也是有一定的关系的,125A的熔断器对应的转移电流是1480A,而负荷开关的转移电流必须大于熔断器所对应的转移电流,再大的熔断器所对应的转移电流会超过负荷开关的转移电流,所以熔丝最大125A,这样变压器就是125KVA,对吗
回复
jfy21
2009年09月02日 14:36:43
5楼
负荷开关对应的熔丝最大只能做到125A,而且要经过特殊处理,有时也用100A的来替代125A的.当其中一只熔丝熔断时,跳闸机构为一体式的,肯定带动三相一起跳闸,所以就不存在二楼所说的问题.当熔断器熔断时将熔断器本应承载的电流转移给负荷开关,由负荷开关分断相应的电流.
回复
tudashi63
2009年09月03日 10:43:34
6楼
1.转移电流的开断能力
转移电流的概念上面已经说了,但转移电流的计算公式大家都没讲到。转移电流的计算公式如下:
起弧时间为0.9T0,所对应的短路电流。
其中T0为与熔断器配合使用的开关的撞击器触发脱扣时间。也就是从熔断器熔断一直到开关触头开始分离的瞬间。产气式、压气式、SF6式负荷开关都是插入式触头结构,其触发脱扣时间T0一般在50ms左右,而真空式负荷开关都是平板对接式触头结构,其触发脱扣时间T0一般在20ms左右。
以SF6式负荷开关为例,0.9T0=0.9X50=45ms,查熔断器时间-电流曲线,可知125A~315A的熔断器特性曲线与45ms直线的交点分别是1.6、2.1、3.6、5.5kA。我们知道SF6式负荷开关的转移电流开断能力一般为1.6kA,所以只能用125A以下额定电流的熔断器。
如以真空式负荷开关为例,0.9T0=0.9X20=18ms,查熔断器时间-电流曲线,可知125A~315A的熔断器特性曲线与18ms直线的交点分别是2.1、2.8、5、7.7kA。我们知道真空式负荷开关的转移电流开断能力一般为3.15kA,所以只能用160A以下额定电流的熔断器。
扫描.jpg
2.关合短路电流能力
“开”、“关”合在一起才叫“开关”,既要开断电流还要关合电流。限流熔断器有限流作用,但是有限度的。能通过的最大值(峰值)为截止电流。负荷开关的短路关合电流能力不得小于截止电流才够安全。不同额定电流的熔断器,在不同的短路电流情况下其截止电流不同。例如:短路电流为40kA(有效值)的现场,所用的负荷开关的短路关合能力为20kA(峰值)。查限流特性曲线(见下图),160A熔断器的截止电流在1.8kA(峰值)左右,再大额定电流熔断器的截止电流都要超过20kA(峰值),所以只能用160A以下的熔断器。
扫描0001.jpg
3.交接电流
熔断器的保护特性曲线与保护装置特性曲线的交点就是交接电流,分为最大交接电流、最小交接电流。大于交接电流由熔断器分断,小于交接电流由保护装置控制负荷开关分断。这就要求负荷开关的分断能力要大于交接电流。以下图为例,真空负荷开关速断保护最短动作时间按40ms计(固有动作时间20ms,保护固有动作时间20ms,合计40ms)。与定时限保护配合的交接电流分别为2.2kA、3.8kA、5.7kA,所以分断能力为3150A的负荷开关只能配用160A的熔断器。
扫描0002.jpg
由以上分析可知,由于负荷开关的开断、关合能力限制,熔断器就不能随意增大额定电流,也就限制了使用范围。有关这方面的详细论述请看“KGN8资料下载”或“高压成套开关设备发展研究”等帖子。

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-9-4 17:41 编辑 ]
回复
遵义
2009年09月04日 13:18:35
7楼
与转移电流或是交接电流有关
回复
yeyishuang_a
2010年03月04日 09:44:55
8楼
楼上几位讲得很有道理,另外对于10kV/0.4kV 1000kVA及以上的变压器一般要求设置:带时限的过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护和温度保护,不知负荷开关-熔断器组合电器 能否装设.
回复
daming26
2010年06月04日 12:29:35
9楼



我也有此疑问 不知道大家对 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 第4。0.3条 怎么看
回复
wei07083619
2010年06月04日 15:24:38
10楼




我觉得应该装不了,负荷开关其实就是有个灭弧功能的隔离开关.不知道这样形容对不.
回复
hyxelec
2010年07月08日 16:35:15
11楼
装得了的,现在的真空负荷开关基本都带脱扣器功能,通过综保来驱动负荷开关动作完全能够实现,我都做过1600kVA的变压器用真空负荷开关-熔断器组合电器的:victory:
回复