沈阳地区2万平米工业厂房,总热负荷2000KW,满布散热器只能提供1100KW热量,其余部分负荷用暖风机形式好还是用热空气幕形式好?由于管线过长,计划散热器系统分为2个入口2个环路,暖风机或热空气幕形式热水管道能否从散热器系统干管分支接出,或是直接采用分集水器,如采用分集水器还需要热力入口吗?还有暖风机或热空气幕形式的同程式系统管道是否也有长度上限要求呢?求教:hug:
沈阳地区2万平米工业厂房,总热负荷2000KW,满布散热器只能提供1100KW热量,其余部分负荷用暖风机形式好还是用热空气幕形式好?
由于管线过长,计划散热器系统分为2个入口2个环路,暖风机或热空气幕形式热水管道能否从散热器系统干管分支接出,或是直接采用分集水器,如采用分集水器还需要热力入口吗?
还有暖风机或热空气幕形式的同程式系统管道是否也有长度上限要求呢?
求教:hug:
2楼
1、用暖风机。热空气幕虽然能满足总负荷的要求,但是供热位置过于集中,最终结果就是虽然负荷够了,但是冷热不均,中间位置照样冷。
2、最好取消采暖系统,全用暖风机。暖风机(包括热风幕)水阻相比采暖系统太大了,如果既有散热器又有暖风机,系统阻力小的散热器采暖系统绝对会抢水,暖风机系统效果肯定不行。
3、只要动力站与主厂房分开,之间用外网连接,厂房热力管道进户处就是热力入口。不是需要不需要的问题。
4、如果你不打算做详细的水力计算,最好做异程式系统。
回复
3楼
你好 我也觉得暖风机一个形式就可以了 方便省事,我是做暖风机的 希望多多联系 QQ:450896035
回复
4楼
一般常做的还是散热器为主,暖风机为辅吧。特别是作为值班采暖用散热器感觉比较合适。
风幕的作用是用来作大门封闭用,如果大门需要十分频繁的开启或常时间开启,则应考虑采用风幕阻挡冷风侵入。如果开启不频繁及可设置门斗,也可考虑不用。
回复
5楼
高、大空间用散热器没有用。散热器是依靠对流传热,作用范围小。一般85/60热媒的散热器系统有效作用距离只有6m左右。对于大平面厂房来说没有实际作用。大平面厂房只能用暖风机或集中送风的风柜。
回复
6楼
路过,学习~~~~~~~~~~·
回复
7楼
高大空间散热器没用是怎么说的,无非就是散热器安装的少不能完全满足室内采暖要求而已,作为外围护的第一道防线,散热器不差于暖风机吧?
温度低的话对散热器不好,那暖风机温度低了就行了吗?
回复
8楼
高、大空间散热器没用不在于散热器安装的片数满足不了设计要求,而在于散热器系统以对流为主要传热形式,受限于热媒水温,热动力不足,所以对流范围只有区区数米,根本无法满足大平面厂房的绝大部分面积的采暖要求。
对于暖风机来说,由于它是强制循环,对热媒的适应性比散热器要强的多。最高水温可达130/70,蒸汽也行;最低60/50(当然这时候要适当降低风速和流量,避免吹冷风)。无论如何,暖风机作为强制循环散热设备,其散热效果比散热器要强得多。
另外,对于高空间建筑来说,散热器采暖还有一个问题,就是由于依靠对流传热,热气流在受热上升过程中必须靠顶棚的阻挡才能下降。可是高空间厂房由于顶棚很高,无法及时将热空气下压。结果就是:厂房顶棚下温度超高,而近地面人员活动区域极冷。我处理过一个东北20m高的厂房,散热器采暖,地面温度接近0度,顶棚下天车驾驶员位置接近40度,大冬天驾驶员穿背心裤衩汗流浃背地干活。最后改成在低位设暖风机并在顶棚开天窗,解决问题。所以,层高超过6m的建筑最好采用强制循环散热系统。
回复
9楼
我们还是看看规范的说法:
回复
10楼
1.说明散热器和暖风机,温度低了都是不理想的,所以散热器不合适,暖风机也一样受限制。
2.说明暖风机对于靠外窗2米相对较低处效果会相对差一些,如果采用小风速可能效果还要差一些,所以规范推荐暖风机和散热器结合的型式。
3.如果要说高大厂房,大家普遍认为优先采用辐射采暖,如果只能在散热器和暖风机上考虑,我还是倾向于结合使用,必竟暖风机噪声问题也是很可观的,如果厂房内无人时仍然发出许多声音我认为也不是那么舒服的。
4.从节能的角度出发,增加电动力送风的工程,没有普通的采暖系统节能。
回复
11楼
一般还是采用散热器采暖,如果计算过达不到采暖要求的话,再用暖风机补充。
回复