沈阳地区2万平米工业厂房,总热负荷2000KW,满布散热器只能提供1100KW热量,其余部分负荷用暖风机形式好还是用热空气幕形式好?由于管线过长,计划散热器系统分为2个入口2个环路,暖风机或热空气幕形式热水管道能否从散热器系统干管分支接出,或是直接采用分集水器,如采用分集水器还需要热力入口吗?还有暖风机或热空气幕形式的同程式系统管道是否也有长度上限要求呢?求教:hug:
沈阳地区2万平米工业厂房,总热负荷2000KW,满布散热器只能提供1100KW热量,其余部分负荷用暖风机形式好还是用热空气幕形式好?
由于管线过长,计划散热器系统分为2个入口2个环路,暖风机或热空气幕形式热水管道能否从散热器系统干管分支接出,或是直接采用分集水器,如采用分集水器还需要热力入口吗?
还有暖风机或热空气幕形式的同程式系统管道是否也有长度上限要求呢?
求教:hug:
12楼
1、我并没有说暖风机用低温热媒没有问题,我说的是暖风机由于采用强制循环,对低温热媒的适应性比散热器好。要知道,使用受限制起码意味着可以用,不合适意味着不能用,二者性质是完全不一样的。
2、规范这一条并不是说暖风机对于靠外窗2m以内相对较低处效果会差。而是说就采暖舒适性而言暖风机不如散热器。请注意规范中针对这个范围的定语“有固定工作地点时”。换句话说,这个范围内如果没有固定工作地点,对于采暖舒适性没有太高要求时,暖风机一样没问题。
3、高大厂房无疑辐射采暖效果最好。但是很多厂房由于有天车等等原因无法采用辐射采暖。就暖风机与散热器相比而言,暖风机可以保证达到基本的采暖要求,最起码采暖均匀性比散热器要好得多。至于噪音,暖风机采用的风扇虽然质量一般,但是毕竟风压不大,比起风柜的风机和厂房内机器设备的噪音差得远。至于下班以后,人都走了,谁会在乎值班暖风机的噪音?
4、讲节能要注意一个前提:满足规范规定的使用要求。只有在满足使用要求的前提下才能讲节能不节能的问题。散热器系统对于厂房来说无法满足采暖均匀性的要求。如果一个厂房可以接受散热器系统严重的冷热不均,那么取消采暖系统也不会有什么大问题。没有采暖岂不是更节能?!
最后,纠正某些同学的观点:只要散热量符合热负荷要求采暖系统即算合格。规范规定的是温湿度指标,而不是热负荷指标。采暖系统算来算去,不过是为了保证室内温湿度达到规范的规定值。并非按计算出的热负荷给够了散热量设计就没有问题了。你给够了散热量未必就能保证室内温湿度达到规定值。就我在8楼给的实例,我查过图,设计散热量足够,但是近地面温度就是接近零度,你觉得这样的设计算是没问题么?要是没问题甲方也不会找我去给他改系统了!我在前面的帖子中已经说得很清楚了,散热器系统在高大厂房中无法达到规范规定的使用效果。能用辐射采暖当然好;不能用的话就要用暖风机,不能用散热器。能接受散热器采暖的使用效果就可以取消散热器系统(有人觉得用散热器室温达到零度算是达到了采暖设计的效果么?)。那样更节能。
我认为你没有做过高大厂房的设计。否则你不会这么固执己见。你如果去东北走走,多走访几个高大厂房,你就会发现自己的想法多么不切合实际。东北的高大厂房我连设计带改造起码也干了十几个,我的观点来自于亲身使用的用户反馈。实践出真知!
回复
13楼
建议用辐射采暖,如燃气红外线辐射采暖!
回复
14楼
学到了很多东西,目前手上也有一个高大厂房,十几米高,而且有天车,不知道这种情况下燃气辐射采暖能用吗
回复
15楼
我现在也在做一个十几米高的厂房供暖设计,很麻烦
回复
16楼
建议采用蒸汽采暖
回复
17楼
我觉得散热器还是需要的,是否用暖风机就要根据工程实际来选择了。
回复
18楼
我也赞同你的观点,散热器在高大厂房中的作用却是不好,甚至不起什么作用,除了采用暖风机采暖,还有那种用风柜加热空气采暖的方式,能不能介绍一下,风柜是不是指的就是空气处理柜。
回复
19楼
大家不要一致否认散热器的作用。我在沈阳做了个物流仓库 ,单个仓库4万平米,做的是高大空间专用暖风机,但现场改为澳柯玛侧吹式空调机组,就是那种直接在机组上装喷口的那种,由于货架原因,机组安装高度9m,实际测下来效果很差。原先我也认为这么大的仓库一般采用暖风机加散热器,但因为货架的原因,加上外墙上开设了较多门,所以仅设了暖风机。但是,我去普洛斯的一个仓库参观了,人家只用了散热器,而且是装在内墙上的,老大的散热器,单个有3m长*1.5m高,采用的是钢制翅片式。注意,仅仅设了散热器,但是效果却非常好,散热器不完全开启,都能达到15°,不得不服,当然,普洛斯的保温做得很好。现在业主也要求按照这种方式修改,痛苦啊
回复
20楼
我现在在山东,但在长春有一类此项目,真不知道怎么办。
回复
21楼