空调温度居高不下!!急求助,在线等!!
storyman555
2009年08月12日 17:40:21
来自于中央空调
只看楼主

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:
1.供水1.6bar,14℃
2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃
3.回风温度28℃,
4.送风温度26℃,
(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)
新风阀基本都关死了
室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。

请各位给分析一下,是哪里出了问题?
是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
急啊!在线等,谢谢大家了。
免费打赏
sylinhaihzg
2009年08月13日 08:45:07
2楼
首先从系统设计看:
该空调区间的冷负荷是多少?面积、天花高度、维护结构情况、照明及设备散热量、人员情况以及是否门窗经常开关?
其次从水管路看:
回水为负压,盘管或空调末端附近管路可能有少量阻塞、或水系统管路中有大量空气未排出。
从风管路看:
大致测下空调及进、出风风速风量等,看与额定量偏差。
下次这样的问题最好拍几张现场照片,这样比较容易判断点。:call:
回复
storyman555
2009年08月13日 20:30:02
3楼
负压会有空气未排出?
负压是排不出空气滴啊
回复
desheng001
2009年08月15日 09:29:26
4楼
水系统是封闭的还是开启的,封闭水系统的压力是不是恒定的,出现负压看看是否缺水。你的冷水机组是冷却塔的还是风冷的 ,还是溴冷。
回复
desheng001
2009年08月15日 09:29:43
5楼
可以联系,欢迎垂询。15930051662
回复
tuanjie1980
2009年08月17日 11:15:48
6楼
供水温度高了一些吧。系统情况说的不清楚
回复
wkb530
2009年08月17日 13:47:14
7楼
画个系统图 大家给分析比较好。
回复
ybs066
2009年08月17日 16:13:55
8楼
此情况首先要检查回水管路,可能有地方堵塞,或是过滤器堵塞。
回复
xsnayun
2009年08月18日 08:07:24
9楼
我有个工程就是回水出现负压,机组缺水,派工人过去清了清过滤器,排空就解决了。
回复
hong_yin_cool
2009年08月18日 09:25:47
10楼
我觉得不太可能吧,该机组又在系统末端,回水又会出现负压,能出现负压应该离主机及水泵不远啊,要不你就一台主机供这一抬风柜,要不整个系统都会有问题.能否讲具体一点吗?
回复
hong_yin_cool
2009年08月18日 09:27:17
11楼
本人都很喜欢探讨这些问题.
回复

相关推荐

APP内打开