我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:
1.供水1.6bar,14℃
2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃
3.回风温度28℃,
4.送风温度26℃,
(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)
新风阀基本都关死了
室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。
请各位给分析一下,是哪里出了问题?
是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
急啊!在线等,谢谢大家了。
12楼
本人都很喜欢探讨这些问题.:)
回复
13楼
回复
14楼
是不是供回水的旁通阀坏了
不然不至于出现负压吧
回复
15楼
本台机组水过滤器堵,或是水阀没开
回复
16楼
供水温度高了,请检查冷却塔和压缩机运行参数是否正常。
回复
17楼
可以肯定水管某处堵塞
建议查查
回复
18楼
砸砖头的~
水温、水压、流量都可能有问题
水温 一般系统的供回水温是7/12度,而你这个是14/18.5度,水温高了吧?
“回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气)”,如果回水压力表如果刚好在水泵吸入端,而且离得很近的话,也不能说明水压就一定有问题。
建议验算一下,水温温差(18.5-14)×比热×流量(机组参数)=??如果远小于铭牌冷量180Kw,就可能流量不够,就可能管路被堵,就可能压力不够,当然还得考虑温差、传热效率等影响等等。这只是个粗略办法。
可以验算,风量(机组参数)×焓差(28与26度的焓差)×密度=???来粗略确定现机组实际提供的冷量。
回复
19楼
个人认为:
一、冷水出水温度过高,造成表冷器换冷不够;
二、系统水流量不够,这是最主要的原因。
三、由一、二可知,冷水机组制冷量不能满足要求!
回复
20楼
回风28,出风26,只有2度温差!水温14/18.5,4.5度温差不算离谱,但水温度高了。
你的主机冷量不足,或者制冷故障。
如果末端表冷器过小换热不足,主机水温就不会这么高,应该是逐渐降低才符合逻辑。
回复
21楼
1、冷冻水供14度,回18.5度,温差4.5度。这说明:A,空调机组是运行在干工况(即全部冷负荷均为显热负荷,没有除湿能力),所以水温高;B,表冷器工作正常(温差4.5度,很接近正常值5度,一般的空调系统还做不到这样的水平)。
2、既然表冷器工作正常,而竟然出风温差只有2度,这说明系统冷量明显偏小。以4.2万风量配180KW冷量来看,这只是一般办公环境纯循环运行的最低冷负荷标准。如果办公设备较多或围护结构保温效果较差或围护结构玻璃占的比例较大,这个指标就不够了。如果是生产环境,这个指标就差得太远了。
3、因为系统冷量偏小而表冷器工作正常,说明机器本身工作正常,表冷器型号偏小,空调设计有问题。我敢担保设计师没有进行焓湿图计算,只是按4~6次换气确定风量,再查机组样本按循环风状态4排表冷器取供冷量就完事了。
回复