空调温度居高不下!!急求助,在线等!!
storyman555
2009年08月12日 17:40:21
来自于中央空调
只看楼主

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:
1.供水1.6bar,14℃
2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃
3.回风温度28℃,
4.送风温度26℃,
(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)
新风阀基本都关死了
室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。

请各位给分析一下,是哪里出了问题?
是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
急啊!在线等,谢谢大家了。
免费打赏
redfchi
2009年08月22日 00:08:00
22楼
1,主机有问题是必然的,送风26度,回风28度说明机器的冷量不足,大约只有30KW
2,供水/回水温差差不多,冷量小了很多,那么流量肯定小了很多
回复
storyman555
2009年08月22日 11:00:38
23楼
经过近一段时间以来的排查,
最后问题的关键还是冷水入口温度过高(受最近几日高温高湿天气影响,冷冻机能力不足)
导致换热效率大大降低,
最近几日,高温高湿天气过后,
我的冷水温度就降下来了,
车间温度又回复到正常
回复
江湖小鱼儿
2009年08月23日 20:22:45
24楼
现在回水有没有还出现了负压?供、回水温度是多少?
回复
3wangilike
2009年08月24日 10:46:11
25楼
加个辅助冷源,日后还会用得到
回复
qq1119
2009年08月24日 12:01:36
26楼
都有问题啊,负压还可能有水回到机组吗?有疑问啊。
回复
xiaozc126
2009年08月26日 17:39:38
27楼
路过,学习了!
回复
xiaozc126
2009年08月26日 17:40:48
28楼
怎么避免以后不再发生呢?
回复
redfchi
2009年08月26日 23:43:47
29楼
温度降下来只是表面现象啊
目前的稍情况只是冷量微大了一点,大到刚好能够满足你车间的需求,其实机器工作还是不正常的
还是我上面说的
1,主机冷量只有30KW,就算高温高湿影响,180KW的机组也不会衰减到30KW去啊
2,流量小了很多啊,这个可不关高温高湿的事啊
问题没解决啊,下次出现高温高湿的天气你又会出现这种情况了
回复
zhangjiangruic28
2009年08月28日 16:42:00
30楼
本人也很喜欢探讨这些问题.估计是水流量不够,而且机房回水旁通阀没有设置或者开度不够!!!!!
回复
jilianghua
2009年08月29日 06:40:19
31楼
最有可能的问题就是系统内水量不足。你的系统补水如果是闭式定压罐的话,你可以把补水开启压力调到你的补水点到系统最高点+0.3Bar左右,关闭压力调到+0.8Bar试试。