我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:
1.供水1.6bar,14℃
2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃
3.回风温度28℃,
4.送风温度26℃,
(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)
新风阀基本都关死了
室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。
请各位给分析一下,是哪里出了问题?
是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
急啊!在线等,谢谢大家了。
22楼
1,主机有问题是必然的,送风26度,回风28度说明机器的冷量不足,大约只有30KW
2,供水/回水温差差不多,冷量小了很多,那么流量肯定小了很多
回复
23楼
经过近一段时间以来的排查,
最后问题的关键还是冷水入口温度过高(受最近几日高温高湿天气影响,冷冻机能力不足)
导致换热效率大大降低,
最近几日,高温高湿天气过后,
我的冷水温度就降下来了,
车间温度又回复到正常
回复
24楼
现在回水有没有还出现了负压?供、回水温度是多少?
回复
25楼
加个辅助冷源,日后还会用得到
回复
26楼
都有问题啊,负压还可能有水回到机组吗?有疑问啊。
回复
27楼
路过,学习了!
回复
28楼
怎么避免以后不再发生呢?
回复
29楼
温度降下来只是表面现象啊
目前的稍情况只是冷量微大了一点,大到刚好能够满足你车间的需求,其实机器工作还是不正常的
还是我上面说的
1,主机冷量只有30KW,就算高温高湿影响,180KW的机组也不会衰减到30KW去啊
2,流量小了很多啊,这个可不关高温高湿的事啊
问题没解决啊,下次出现高温高湿的天气你又会出现这种情况了
回复
30楼
本人也很喜欢探讨这些问题.估计是水流量不够,而且机房回水旁通阀没有设置或者开度不够!!!!!
回复
31楼
最有可能的问题就是系统内水量不足。你的系统补水如果是闭式定压罐的话,你可以把补水开启压力调到你的补水点到系统最高点+0.3Bar左右,关闭压力调到+0.8Bar试试。
[
本帖最后由 jilianghua 于 2009-8-29 06:44 编辑 ]
回复