关于风扇启动回路
visualfox
visualfox Lv.2
2009年08月11日 21:01:42
只看楼主

在大电流设备中,比如"进线柜","分段柜"中,现在一般都要求电流达到一定值风扇回路自动启动,所以一般常规都是在电流互感器的测量级串进去一个电流继电器!但由于串入电流继电器线圈后,怕哪天线圈烧掉,造成CT开路,所以现在要求在电流互感器的二次测量侧穿入一只穿芯试的小型互感器(5/5A)来带动电流继电器,不知道大家有没有这种类型的小型互感器?最好是5/5A,容量稍微大点,大概3~5VA,准确级0.5级

在大电流设备中,比如"进线柜","分段柜"中,现在一般都要求电流达到一定值风扇回路自动启动,所以一般常规都是在电流互感器的测量级串进去一个电流继电器!但由于串入电流继电器线圈后,怕哪天线圈烧掉,造成CT开路,所以现在要求在电流互感器的二次测量侧穿入一只穿芯试的小型互感器(5/5A)来带动电流继电器,不知道大家有没有这种类型的小型互感器?最好是5/5A,容量稍微大点,大概3~5VA,准确级0.5级
免费打赏
jqj103.14
2009年08月11日 21:43:39
2楼
市面上有5/5的电流互感器,好像叫做隔离互感器,忘了,我有用过
回复
visualfox
2009年08月12日 21:09:52
3楼
能说说具体型号?这样的互感器分高低压吗?
回复
wysh
2009年08月12日 22:49:01
4楼
搞个温度传感器,根据温度来启停风扇应该更合理。楼主搞的太麻烦了
回复
visualfox
2009年08月14日 17:18:21
5楼
原先我们就是用的温度传感器,现在供电局要求电流启动风扇,电流达到1500A的时候风扇要启动,所以只能用现在这个方案
回复
cyb7311
2009年08月19日 13:49:28
6楼
同意老万,我公司也是加装的温湿度传感器,
回复