氢气场所的防爆结构(求教化工高手)
xiaoyuyao201
2009年08月11日 13:58:57
只看楼主

本人在一化工设计中遇到氢气,我把氢气场所的电气设备均采用隔爆型。但安评审查时专家指出:“氢气场所电气设备均采用隔爆型”不规范,氢气场所有的需本安型。拿到审查意见查了半天资料也没找到相关规定或条文,特请教各位高手!

本人在一化工设计中遇到氢气,我把氢气场所的电气设备均采用隔爆型。
但安评审查时专家指出:“氢气场所电气设备均采用隔爆型”不规范,氢气场所有的需本安型。
拿到审查意见查了半天资料也没找到相关规定或条文,特请教各位高手!
免费打赏
zouhuijie
2009年08月11日 14:07:30
2楼
看看相关规定吧。
回复
zouhuijie
2009年08月11日 14:13:01
3楼
氢气最容易爆炸,你还是多了解一些吧。
选电机的时候还要注意:电机的机身温升! (dBII T 5) 这样的指标!
回复
xiaoyuyao201
2009年08月11日 14:29:28
4楼
GB50058-92我有的,氢气IICT1,防爆2区,上面说可以用隔爆型的啊
你的dBIIT5是什么意思??
回复
zouhuijie
2009年08月11日 14:41:58
5楼
我是提醒你留意T5,很久没搞这些了,记不得了。在来一些
回复
zouhuijie
2009年08月11日 14:44:45
6楼
:handshake :handshake :handshake

[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-26 11:01 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年08月11日 14:47:38
7楼
还不够的话,只好给你外国的了。埃克什-妹夫的估计你用不上。呵呵
回复
xiaoyuyao201
2009年08月11日 18:08:04
8楼
:lol 果然牛人, GB3836.3-1983、 GB3836.5-1983 、GB3836.6-1983 、GB3836.7-1983、 GB3836.8-1983一起给我吧,我找了好久了,打电话区书店,居然要预定,得好久才能拿到。
回复
xiaoyuyao201
2009年08月11日 18:12:51
9楼
SEEE是时候很么协会的吧,不记得了,给点它的资料,扩展下知识面吧,明天出差,后天去南京学习民用电气设计规范2008培训班,等回来好好研究下再继续向高人请教啊
回复
tank-----no.1
2009年08月11日 18:28:06
10楼
zouhuijie资料比较多啊,谢谢贡献
回复
zouhuijie
2009年08月11日 20:10:22
11楼
很多 是有版权的,不敢乱放。规范我很齐,但是都比较老!
回复

相关推荐