弱弱的问一下,有个6KV高压电机,它原先的熔断器用的是额定7.2KV,50A的,能否用12KV,50A的熔断器替换?用的是SIBA牌子的熔断器
弱弱的问一下,有个6KV高压电机,它原先的熔断器用的是额定7.2KV,50A的,能否用12KV,50A的熔断器替换?
用的是SIBA牌子的熔断器
2楼
可以,额定绝缘等级提高了。
回复
3楼
但是我看GB里有这么一条
“从操作过电压方面考虑,应避免选用比回路电压更高的额定电压的熔断器。
看下图
回复
4楼
说句实话,熔断器考验的是电流,对电压有需要吗?,只要尺寸符合要求,低压也可用在高压上。
回复
5楼
我觉得也是。支持一下!
回复
6楼
要考虑电压问题!熔丝断后的恢复电压是保证息弧的关键
回复
7楼
从操作过电压方面考虑,应避免选用比回路电压更高的额定电压的熔断器
回复
8楼
请多取点现场操作经验
回复