如题,热水系统做的比较少,目前接触一个4星酒店,热水系统考虑空调的热回收机组+空气源热泵热水机组,热水水箱设再屋面,热回收机组和热泵热水机组放在地面,这样会有问题么?还有就是需不需要设两个热水水箱?设两个是出于什么考虑呢
如题,热水系统做的比较少,目前接触一个4星酒店,热水系统考虑空调的热回收机组+空气源热泵热水机组,热水水箱设再屋面,热回收机组和热泵热水机组放在地面,这样会有问题么?还有就是需不需要设两个热水水箱?设两个是出于什么考虑呢
12楼
即然是四星级酒店,用两水箱是必然的。一个预热水箱,另一个恒温水箱。可以起到恒温作用,以达到用水质量要求。但是水箱为什么不跟热泵放在一起,热泵与水箱距离太远,难达到制热效果。如果可以把水箱也放在地面,如果条件限制,可以考虑把热泵也放在屋面。
回复
13楼
四星级酒店了,个人觉得还是需要两水箱,比较有保障。热泵水箱尽量放一起,减少损失。
回复
14楼
赚点分 哈哈哈
回复
15楼
最好加锅炉补充热源
回复
16楼
学习了,说的很道理,特事特办,具体工程具体分析
回复
17楼
两个水箱如何确定容积?