如题,热水系统做的比较少,目前接触一个4星酒店,热水系统考虑空调的热回收机组+空气源热泵热水机组,热水水箱设再屋面,热回收机组和热泵热水机组放在地面,这样会有问题么?还有就是需不需要设两个热水水箱?设两个是出于什么考虑呢
如题,热水系统做的比较少,目前接触一个4星酒店,热水系统考虑空调的热回收机组+空气源热泵热水机组,热水水箱设再屋面,热回收机组和热泵热水机组放在地面,这样会有问题么?还有就是需不需要设两个热水水箱?设两个是出于什么考虑呢
2楼
一天了,还是米有人来回答我:(
回复
3楼
学习学习学习
回复
4楼
要两个,一个储备用
回复
5楼
不需要做两个水箱,做一个就可以或是两个连通,作两个一个加热一个蓄热,不好用
回复
6楼
楼主现在还没找到答案吗
回复
7楼
实质上就是一个,连通的,分为预热和储热两格。楼主的这种做法,屋面要设个热补偿机组才行。
回复
8楼
可以提高热泵的效率,与热泵冷凝器换热端的水温都比较低。个人理解。
回复
9楼
我觉得水箱分为高低温水箱两个并连通会比较好。
1、经济节约运行费用。如果选用1个水箱,所有热泵对一个水箱进行加热,不管酒店入住率高低,热泵都需要加热一箱热水到指定温度。如果采用2个热水箱,分为高低温水箱,2个水箱有一定温差。第二还有有更据用水负荷调节热泵开启台数的功能。
2、分高低温水箱可以避免所有热泵在低效率情况下运行(热水箱温度高)
回复
10楼
俺来顶顶 学习学习
回复
11楼
加热水箱的容积不能满足高峰用水时再加储热水箱,其实就是一个连接起来的水箱,增大换热水箱容积加大热水储量。
回复