如题,遇见几次避雷器击穿,地线带电了。变压器漏电保护退出运行了,所以即使地线有电也不动作。去了避雷器又怕击毁设备,不知道怎么解决了。请教高手,谢谢给我邮件:drdzjq@126.com[ 本帖最后由 drdzjq 于 2009-8-10 10:15 编辑 ]
如题,遇见几次避雷器击穿,地线带电了。变压器漏电保护退出运行了,所以即使地线有电也不动作。去了避雷器又怕击毁设备,不知道怎么解决了。请教高手,谢谢
给我邮件:
drdzjq@126.com
[
本帖最后由 drdzjq 于 2009-8-10 10:15 编辑 ]
2楼
不明白,为什么“避雷器击穿,地线带电了”?你的“地线”有没有接地?!!!
回复
3楼
如果真的是BLQ使地线始终带电,那么你的BLQ已经损坏了,需要进行更换
回复
4楼
为什么地线带电(短路)开关不跳呢?开关选大了?
回复
5楼
补偿容量较大,所以空开也比较大。地线接地,用户说狗在地线处撒尿被电了个跟头。我选的避雷器型号是HY1.5W-0.28/1.3的,是不是容量有点小。在主开关加漏电保护是不是效果好点,设备退出运行是小事,人身安全是大事啊。哪位大侠有高招啊,请指点下。谢谢各位!
回复
6楼
更换不是目的,我想找个办法彻底解决!要不总是提心吊胆啊
回复
7楼
避雷器下侧直接接在柜子架钢上了,柜体引地线入地。避雷器一只击穿导致单相接地了吧,这是我的分析
回复
8楼
0.28?
把你避雷器动作电压,工作持续电压告诉我。
回复
9楼
额定电压(有效值)kV 0.28
持续运行电压(有效值)kV 0.24
直流参考电压U1mA≥kV ≥0.60
0.75U1mA下的泄漏电流≤μA ≤30
8/20μs标称放电电流下的残压(峰值)≤kV ≤1.30
YH1.5W—0.28/1.3
请指教!