请教约克数码涡旋多联机问题 谢谢
lizhimeng6275121
2009年08月10日 09:25:08
来自于中央空调
只看楼主

现在遇到以下问题 请各位不吝赐教 安装了一套约克数码涡旋多联机 主机是三台并联安装 共带了二十四台风盘分两层安装的 分歧管连接 末端风盘加膨胀阀 系统低压是0.4mp 问题是最末端一个风盘不制冷约克厂家来检查膨胀阀没问题 风盘的进口温度是7度左右,出口24度且没变化请问各位这到底是什么原因啊 谢谢

现在遇到以下问题 请各位不吝赐教
安装了一套约克数码涡旋多联机 主机是三台并联安装 共带了二十四台风盘
分两层安装的 分歧管连接 末端风盘加膨胀阀 系统低压是0.4mp 问题是最末端一个风盘不制冷
约克厂家来检查膨胀阀没问题 风盘的进口温度是7度左右,出口24度且没变化
请问各位这到底是什么原因啊 谢谢
免费打赏
desheng001
2009年08月15日 09:37:15
2楼
分液歧管安装的 角度是多少
回复
xuyuan198999120
2010年05月25日 14:18:28
3楼
是不是外机选小了啊
回复
leikingking_
2010年05月25日 16:10:39
4楼
学习了,还有其他解释答案吗?
回复
aw100
2010年05月25日 17:16:47
5楼
为什么不问厂家的结论。。。
回复
7819254
2010年05月26日 11:52:28
6楼
有可能是系统冷媒分配不均衡,末端设备不制冷。
回复
曲水流
2011年11月26日 15:17:31
7楼
1、设备主机与内机负荷的配比,保持1.15~1.2,不要太大。
2、冷媒是否足够
3、安装后膨胀阀是否开启
4、冷媒铜管的管径是否符合大小配置
5、内机的符合是否满足空间空调符合
6、设备送风电机检测是否满负荷电流
总结:设备+安装+设计
回复
cheng112306
2011年11月28日 17:54:26
8楼
你单独开这台试试。看主机工作不。我遇见过外机少设置了1台内机的
回复