@@@@@@避雷器有用吗?太可怕了。
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年08月09日 17:27:33
只看楼主

水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!

lytliangyantao
2009年08月11日 16:51:36
2楼
接地极深度、密度、直径、接触度等都有关
回复