请教各位关于风管保温结露难题: 我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白: 1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露 2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉 3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;

请教各位关于风管保温结露难题:
我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白:
1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露
2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉
3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;
4.吊顶夹层里很凉爽,局部楼板上方竟然也结出了水珠
我们地处深圳,风管用的是25mm厚的B1级PEF保温棉,在保温完好的外表观局部出现这么多结露,还有回风结露严重送风却没有什么结露,真是不可思议。我在想是不是保温棉的性能质量有问题,但同一批保温棉并不是所有的区域结露,那没结露的区域又作何解释呢?外部空气湿度大,露点低?那也是为什么有的有结露有的没结露的,似乎都没有强有力的说服力?为什么吊顶夹层里会很凉爽,以至于楼板都有结露现象?这些都是很难想明白的问题,目前打算除把没包好的保温棉包好外在夹层增加机械通风措施,促进空气流通做实验,不知是否有效,但原因一直搞不明白,目前车间投诉的厉害,夹层里的水哗哗的往下流,请大家帮帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 cxp_022 于 2009-8-7 23:04 编辑 ]
免费打赏
3wangilike
2009年08月20日 10:46:47
22楼
同意十五楼意见,继续关注
回复
vk3001h
2009年08月20日 13:36:22
23楼
吊顶夹层内很凉爽,说明保温做的不好,过多冷量散失到吊顶夹层里了。另外,不知道你们保温层外面有没有做保护层?我做设计一向是不管采用什么保温材料,外面一定要加保护层。在保温材料外缠玻璃布,再刷漆2道,保证不会出现保温不严的问题。
回复
feirenhwj
2009年08月20日 17:46:01
24楼
应该是保温施工问题吧,保温不紧贴管道且不密封,空气直接与管到接触结露,冷凝水积聚于低处
回复
cxp_022
2009年08月23日 14:11:54
25楼
我也认为根本因素是保温问题,说不服我们下面啊,测了一堆数据了,快整理差不多了。领导要求往每个夹层里装通风机了,多么浪费呀,没办法!
回复
w5208833
2009年08月24日 14:10:20
26楼
回风风速与结露有什么关系,请指教!
回复
cxp_022
2009年08月24日 23:59:04
27楼
我也有疑问,等待高手回答!
回复
lichongwang
2009年08月29日 16:10:08
28楼
等待解决方法!
回复
wushaohua7788
2009年08月29日 20:42:16
29楼
:) :victory: :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
hvacesh
2009年08月31日 17:26:16
30楼
保温棉外面结露,不是选的保温材料不好就是保温厚度没核算
回复
piaopiaonv0
2010年01月08日 11:34:09
31楼

等待指教 ~
回复