请教各位关于风管保温结露难题:
我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白:
1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露
2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉
3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;
4.吊顶夹层里很凉爽,局部楼板上方竟然也结出了水珠
我们地处深圳,风管用的是25mm厚的B1级PEF保温棉,在保温完好的外表观局部出现这么多结露,还有回风结露严重送风却没有什么结露,真是不可思议。我在想是不是保温棉的性能质量有问题,但同一批保温棉并不是所有的区域结露,那没结露的区域又作何解释呢?外部空气湿度大,露点低?那也是为什么有的有结露有的没结露的,似乎都没有强有力的说服力?为什么吊顶夹层里会很凉爽,以至于楼板都有结露现象?这些都是很难想明白的问题,目前打算除把没包好的保温棉包好外在夹层增加机械通风措施,促进空气流通做实验,不知是否有效,但原因一直搞不明白,目前车间投诉的厉害,夹层里的水哗哗的往下流,请大家帮帮我,谢谢!
[
本帖最后由 cxp_022 于 2009-8-7 23:04 编辑 ]
12楼
有可能是送回风风速问题。
回复
13楼
1、送、回风管风速差异太大;
2、空气相对湿度较大;
3、在所谓局部表面结露,是否该处管路弯曲;
回复
14楼
看完楼上的受教了。个人认为:深圳湿度比较高
局部风管结露可能是:该处风速比较小;保温层没密封好跑空气进去,在保温层内近风管策结露,导致该处风管外部也结露了。
冷冻水主管可能水温过低,设计的保温层不够。
总体来看,感觉这个系统的制冷机制冷效果很好,冷冻水和送风的温度都偏低,吊顶夹层凉爽导致楼板结露可能也是这个原因。
[
本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-12 11:55 编辑 ]
回复
15楼
个人认为
1.风管漏风偏大
2.保温层密封没做好
3.保温层的厚度可能太薄
4.同14楼,水管的保温厚度不够,造成吊顶温度偏低。
回复
16楼
楼上,所谈到的回风风速小,结露,个人觉得不是那个原因,因为上面说的现场情况是某段风管结露,而非整段结露。总体来说,根源在于设计,保温层的厚度选小了。个人愚见
回复
17楼
我觉得可能有几点问题
1是送、回风温差大
2送风速度可能快了
3局部地方保温有空隙或漏了没有保温,风管有漏风点。
4、25mm保温可能薄了,我们一般都是用的30mm的。
5、湿度太大。特别是在南方地区一下雨就不行了。看空调机组运行时的冷凝水是不是很多,如果多就是的。
6、还有空调机组选型时可能不配匹。(表现形式为风压不对,可能把冷凝水带到送风管中,要打开机组送风段,查看)
回复
18楼
我遇到过类似问题,但没这么严重,
1 回风口滤网是否堵塞造成回风管路内气流基本静止,
2 回风风速过低,我不知道您老回风管风速都定的是多少
3 回风管施工问题,可能造成局部馆内气流有问题
以上是本人愚见,不要见笑
回复
19楼
非常感谢大家这么热烈的发言,这几天我在做调查,测试了一些数据,还没测完,等有了分析结果我再发上来,目前在调查过程中发现的一些问题以及对帖子中大家的一些意见的咨询我先先贴上来供大家讨论,谢谢了!
首先,我们施工班组的领班因为我们有一层楼中间有组合空调新风取自夹层而且这一层没有结露现象,他据此得出结论说新风对夹层气流影响明显,只有加强夹层通风才能根本解决问题,一直避而不谈施工工艺问题。其作为施工代表其心情可以理解。但我认为这是治标的办法,因为最根本的还是在于保温,不知大家是否同意我的说法?说实话我们的现场工艺做的确实比较差(内部自己施工),保温棉张口现象随处可见,许多吊架把保温棉割开吊的,吊架就与铁皮紧挨着。。。等等缺陷。不过今天去夹层测试发现原来结露的回风管、还有一整条冻水主管全都没露水了,再一看,夹层上开了一台30000多风量的风机在吹风,吹的夹层里比办公室的空调还舒服,肯定是让那么大的气流给吹干了。
其次,关于送风温度,今天测了一下,一般送风温度在18.2-20度之间,有一个区域送风温度为15.2-18度之间,我看了一下该区域组合空调的变频器,频率一个打在12HZ,一个打在15HZ,我想风量肯定小了,导致送风温度降低。
再次,关于诸位上面提到的风管内风速的问题,我想请教风管内风速的高低是如何对外部结露造成影响?谢谢!
回复
20楼
一石激起千层浪 继续关注
回复
21楼
我想\照楼主你这么说应该主要是安装工艺问题造成的凝露吧,首先将工艺做好,再探讨是否材料问题还是设计问题吧.见效了.
回复