风管结露问题
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2009年08月07日 23:00:44
来自于中央空调
只看楼主

请教各位关于风管保温结露难题: 我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白: 1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露 2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉 3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;

请教各位关于风管保温结露难题:
我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白:
1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露
2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉
3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;
4.吊顶夹层里很凉爽,局部楼板上方竟然也结出了水珠
我们地处深圳,风管用的是25mm厚的B1级PEF保温棉,在保温完好的外表观局部出现这么多结露,还有回风结露严重送风却没有什么结露,真是不可思议。我在想是不是保温棉的性能质量有问题,但同一批保温棉并不是所有的区域结露,那没结露的区域又作何解释呢?外部空气湿度大,露点低?那也是为什么有的有结露有的没结露的,似乎都没有强有力的说服力?为什么吊顶夹层里会很凉爽,以至于楼板都有结露现象?这些都是很难想明白的问题,目前打算除把没包好的保温棉包好外在夹层增加机械通风措施,促进空气流通做实验,不知是否有效,但原因一直搞不明白,目前车间投诉的厉害,夹层里的水哗哗的往下流,请大家帮帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 cxp_022 于 2009-8-7 23:04 编辑 ]
el188
2009年08月07日 23:04:12
2楼
这个情况还挺复杂。明天帮你查一下。
回复
cxp_022
2009年08月07日 23:07:23
3楼
谢谢了!等待结果中。。。
回复
el188
2009年08月08日 11:40:34
4楼
这个问题太蹊跷了。这个地方是不是在地下室,空气湿度大。可是感觉还不完全是这样。 我觉得把保温材料加厚,应该能把这个问题解决,但原因有点蹊跷。
回复
yqli809
2009年08月08日 13:46:05
5楼
我遇到过这问题,当时是全把保温加厚了才解决的
回复
yqli809
2009年08月08日 13:48:53
6楼
你可以试下部分加厚一下,如果好了,就是设计的问题的,风管局部结露有可能是风管内已经有了冷凝水,导致局部温度偏低造成的。当然和你那边的温度偏大也有关系,应该还是保温的问题
回复
malapi
2009年08月08日 21:06:40
7楼
我认为有两方面原因:1、送回风温差太大;
2、房间空气相对湿度太大,我以前遇到过风管上帆布软管外面结露,全部保温后就好了;
解决方法:加厚保温层厚度;/提高送风温度。
回复
cxp_022
2009年08月08日 21:26:38
8楼
下周准备开始测试数据,做实验!这个保温层的厚度在我司是最大的了。
回复
丁丁东东
2009年08月09日 15:56:14
9楼
如果不是大范围的结露,应该还是安装的问题
如果大范围结露,一是厚度太低,一是材料不合格,只能从这两个角度来考虑
回复
skyxwhu
2009年08月10日 15:41:55
10楼
是不是送风的速度比较大,而回风速度小,因此送风不会出现结露而回风结露
另外保温厚度可能也不够
回复
lhj15948026167
2009年08月11日 11:17:06
11楼
局部回风结露可能是那段风管里已经有冷凝水,或者是那段风管的尺寸偏大,使该段回风风速偏小,而且深圳的空气湿度较大!
回复