风管结露问题
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2009年08月07日 23:00:44
来自于中央空调
只看楼主

请教各位关于风管保温结露难题: 我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白: 1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露 2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉 3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;

请教各位关于风管保温结露难题:
我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白:
1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露
2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉
3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;
4.吊顶夹层里很凉爽,局部楼板上方竟然也结出了水珠
我们地处深圳,风管用的是25mm厚的B1级PEF保温棉,在保温完好的外表观局部出现这么多结露,还有回风结露严重送风却没有什么结露,真是不可思议。我在想是不是保温棉的性能质量有问题,但同一批保温棉并不是所有的区域结露,那没结露的区域又作何解释呢?外部空气湿度大,露点低?那也是为什么有的有结露有的没结露的,似乎都没有强有力的说服力?为什么吊顶夹层里会很凉爽,以至于楼板都有结露现象?这些都是很难想明白的问题,目前打算除把没包好的保温棉包好外在夹层增加机械通风措施,促进空气流通做实验,不知是否有效,但原因一直搞不明白,目前车间投诉的厉害,夹层里的水哗哗的往下流,请大家帮帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 cxp_022 于 2009-8-7 23:04 编辑 ]
免费打赏
254300993
2010年01月12日 09:32:51
32楼

回风风速一般取用多大适宜?
我一般是取用1.5m~2m
回复
xiayuairen
2010年01月12日 13:18:05
33楼
说实话我现在真是糊涂了~~结露和管道内风速有什么关系啊
我想这是施工的问题
回复
bbsyjz
2010年01月15日 18:04:55
34楼
可以肯定的告诉你,一定是你的保温棉的问题,我曾经做的一个工程,是多联机工程,就是因为偷工减料,保温棉是那种垃圾品牌,而且厚度也没达到要求,在吊顶里看去,保温管上到处都是水滴,可以告诉你,工程地处武汉。。。所以你可以做个试验,讲某一个系统保温在包一层15mm厚的保温板,看结露现象还有发生没有!~等待回复。。42662509
回复
rockfellor_em
2010年01月16日 12:25:55
35楼
是不是设计有问题,或者材料不符合标准,
回复
rockfellor_em
2010年01月16日 12:29:28
36楼
我做过的一个工程,由于风管阻力过大,导致风速和风量都没达到设计要求,房间温度依然能达到,但是出风温度太低,保温棉外结露现象非常严重.
回复
shanbuyi
2010年01月18日 13:56:40
37楼
同志们好有才,学习了!
回复
lycanhou
2010年03月03日 12:01:03
38楼
加厚保温层厚度;/提高送风温度。,我同意这个:victory:
回复
ccphony
2010年03月03日 13:40:55
39楼
回复
lina_0611
2010年03月04日 16:06:34
40楼
1. 保温棉损坏
2.保温厚度不够
3.管道内外温差太大,升高水温,加大风量
回复
0755.008
2010年03月06日 10:57:22
41楼
回复

相关推荐

APP内打开