求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
haomao6538
haomao6538 Lv.4
2009年08月07日 17:52:55
来自于变压器
只看楼主

求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗

求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
免费打赏
lingxuct
2009年08月07日 20:28:36
2楼
放心大胆地起动吧!只要不是4台同时起。
回复
h20090630
2009年08月09日 09:24:52
3楼
不太好,冲击太大了,为什么不用降压启动啊,
回复
ymkmqv
2009年08月10日 14:44:00
4楼
能够用降压起动是最好的,不过二楼说的也可以,经济情况下也可以这样使用,就是电压会有冲击。
同时起动是肯定不行的。:hug:
回复
h-h-l
2009年08月10日 20:29:27
5楼
800KVA的变压器额定电流应该在1200A左右,110KW的电机额定电流在230A左右,启动电流是额定电流的3-7倍(要看负载)。同时起2台就不行了。
回复
姜振祥
2009年08月11日 15:25:44
6楼
完全可以啊 直接启动啊 只要一个一个直接启动就没有问题啊,完全可以啊 其实800的变压器浪费了630的就可以啊 直接启动
回复
zhangming197442
2009年08月15日 06:19:17
7楼
可以,但只能一台一台起动。
回复
liusj
2009年08月19日 21:18:34
8楼
好像大家都在同一个问题,可能都不想计算,就得到结果,简单易行。呵呵
回复
yhm6207
2009年08月20日 10:46:19
9楼
最好方法是增加一台变频器和一套互相转换控制电路,才能在不同情况下启动.