求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
2楼
放心大胆地起动吧!只要不是4台同时起。
回复
3楼
不太好,冲击太大了,为什么不用降压启动啊,
回复
4楼
能够用降压起动是最好的,不过二楼说的也可以,经济情况下也可以这样使用,就是电压会有冲击。
同时起动是肯定不行的。:hug:
回复
5楼
800KVA的变压器额定电流应该在1200A左右,110KW的电机额定电流在230A左右,启动电流是额定电流的3-7倍(要看负载)。同时起2台就不行了。
回复
6楼
完全可以啊 直接启动啊 只要一个一个直接启动就没有问题啊,完全可以啊 其实800的变压器浪费了630的就可以啊 直接启动
回复
7楼
可以,但只能一台一台起动。
回复
8楼
好像大家都在同一个问题,可能都不想计算,就得到结果,简单易行。呵呵
回复
9楼
最好方法是增加一台变频器和一套互相转换控制电路,才能在不同情况下启动.
回复