小弟刚接触地暖,好多东西不清楚,想问一下,地暖工程,算出热负荷后,如何确定流量和管径,是否仍然根据公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力计算表,我比较疑惑的是水力计算表上是供水温度95度,回水温度70度,到底计算流量,是否仍然查这个表,谢谢回答,小弟才学疏浅。
小弟刚接触地暖,好多东西不清楚,想问一下,地暖工程,算出热负荷后,如何确定流量和管径,是否仍然根据公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力计算表,我比较疑惑的是水力计算表上是供水温度95度,回水温度70度,到底计算流量,是否仍然查这个表,谢谢回答,小弟才学疏浅。
22楼
地暖工程知道热负荷,根据负荷和水利平衡计算立、支管的管径就可以了。
回复
23楼
我没有做地暖设计,请教:室内管径会不会是由地暖公司计算和布置?主管则根据流量流速查表和空调水管差不多吧.
回复
24楼
老大,地暖管中的水流速不得低于0.25m/s,根据这个算出总流量,然后用假定流速选管径,进行水力平衡计算
回复
25楼
老大,先看看规范
回复
26楼
剧经验,你说多少就多少
地暖界至今也没发现一本详尽点的手册,平时干点小活还可以,有点工程就觉得无书可查,
各位老大能否介绍我几本书啊!
回复
27楼
各各规范也不统一,看来看去感觉还是乱七八糟的,也不知按哪个才好。
回复
28楼
先确定一个比摩阻的范围,在根据流量就可以查到合适的管径和确定的比摩阻。
回复
29楼
这不是实验室 最主要的还是要考虑好实际偏差
回复
30楼
奖励积分10 by bingyu0605 原因:地暖规范,暖通设计手册
地暖规范我知道,暖通设计手册是那本?实用共热空调设计手册可以么?不好意思,我是真的不知道。
回复
31楼
求支管管径是根据流量查表,不过有个经验,3路以下用25的,以上用32的,基本差不多。
回复