谁用过这种类型的母线夹具
fxhwell
fxhwell Lv.4
2009年08月07日 14:27:26
只看楼主

有一个项目中0.4KV低压母线通道(3200A)在运行中母排的震动较大,母线为TMY-10*100双拼,母线固定点为间距800mm。借鉴《钢铁企业电力设计手册》和网上看见马有粮的一篇文章说母排的震动主要是同相电力产生的,要降低震动可以在同相的两根排中间加装夹具,这样可以减小震动的。不知哪位大侠用过以上的方法。这种夹具有人用过没,哪里有卖?价格如何?

tank-----no.1
2009年08月07日 18:21:33
2楼
LZ说的是母线间隔垫,在线路器材厂一般有卖的
回复
lingxuct
2009年08月07日 19:41:49
3楼
3200A电流,10*100双拼母排太小,“母线固定点为间距800mm”太大,造成“运行中母排的震动较大”声音很大!!
唯一的办法,把母线夹具与铜排之间的空隙堵住。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-7 19:44 编辑 ]
回复
wjq215
2009年08月07日 19:50:33
4楼
不一定是加垫的问题,结构形式也会碰巧遇到谐振呀?
回复
huangxb
2009年08月08日 19:05:18
5楼
我有用过,也是用于减小母排的振动。我是自己做的,用3mm厚的钢板弯成C型中间用M10双头螺杆夹紧就行了。
回复
yyc815001
2009年08月08日 21:14:40
6楼
这个电流挺大的,用钢板垫中间会不会产生涡流呀
个人建议,还是用不锈钢的稳当一点。或者铝板也行
2楼说的母线间隔垫应该是铝合金材质的
回复
cyb7311
2009年08月11日 11:06:11
7楼
建议加装铜排的压块,铜块上制作成凹槽以固定二相母排,铜压块上下连接,即可,此连接方案型式试验通过了
回复

相关推荐

APP内打开