冷库故障-急等回复
bszxw
bszxw Lv.4
2009年08月07日 10:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

公司安装了一个小冷库大概45立方,存放肉类。压缩机使用长城C52-WL 电机功率3.7KW, 水冷,R22。 现在现场库温只能拉到-10度,低压0.9公斤,高压15公斤(都是表压). 而其库里没有存放肉。 对应R22性质表,低压0.9公斤,对应蒸发温度应该为-25度,库温不应该这么高,不知道是什么原因。急等答复。:time: :time: :time: :time:

2009年08月07日 15:11:25
2楼
膨胀阀的压力还调小了!
R22,库温-10度,蒸发温度约-15~-18度,相对应的表压力为0.25~0.16MPa,低压0.09MPa,太小了。
回复
aoxuesong
2009年08月07日 17:35:56
3楼
是新库还没使用把,5匹的机组小点,蒸发器是多大面积,可能也不大。请说的详细点
回复
ybs066
2009年08月09日 19:50:13
4楼
有两种情况:一是库内蒸发器太小;二是热力膨胀阀开启太小(或配备太小)。
回复
apple7979
2009年08月11日 09:23:17
5楼
看看吸气过滤网是否堵塞〈油堵〉
回复
lizhaohonglx
2009年08月14日 10:12:38
6楼
听楼主的意思 好像以前运行正常。问题应该是蒸发器结霜太严重或者某段管路出现了杜塞!看看吸气温度怎样,如果比蒸发温度高很多 比如高20度及以上 就说明是出现了杜塞,如果只高8-15度表示是蒸发器结霜或者油过多的积存在蒸发器导致换热效果严重衰减的原因!
回复
yeyiln1013
2009年08月24日 08:59:55
7楼
膨胀阀的压力还调小了!
R22,库温-10度,蒸发温度约-15~-18度,相对应的表压力为0.25~0.16MPa,低压0.09MPa,太小了。
回复
h454907308
2009年09月03日 15:19:11
8楼
这谁配的机组啊 这么小 当心装了东西后拉不下来就麻烦了哟
回复

相关推荐

APP内打开