冷库故障-急等回复
bszxw
bszxw Lv.4
2009年08月07日 10:30:53
来自于制冷技术
只看楼主

公司安装了一个小冷库大概45立方,存放肉类。压缩机使用长城C52-WL 电机功率3.7KW, 水冷,R22。 现在现场库温只能拉到-10度,低压0.9公斤,高压15公斤(都是表压). 而其库里没有存放肉。 对应R22性质表,低压0.9公斤,对应蒸发温度应该为-25度,库温不应该这么高,不知道是什么原因。急等答复。:time: :time: :time: :time:

2009年09月01日 14:46:45
2楼
加氟氟把低压顶到1.1试试,
回复
jionvi
2009年09月24日 21:41:11
3楼
冲氟利昂 然后你再检查系统的整体回路 安排是否有问题
回复
简易
2009年10月14日 11:33:48
4楼
应该把你冷库的设计资料传上来:冷凝器换热面积、冷风机或蒸发排管型号或长度分路,膨胀阀型号,越详细大家才好帮你分析!
回复
sanyo40404132
2009年10月18日 06:52:16
5楼
加点氟你看一看吧。。。
回复
zhanghong42389
2009年10月18日 16:00:45
6楼
估计是膨胀阀开启度太小了。试着向左调整一下看看!
回复
wangyiyanjiu
2009年10月31日 14:20:25
7楼
如果是冷风机的话,看看分液是否均匀
回复

相关推荐

APP内打开