分户计量入户管道在前室和走道的处理?
brightboy116271
2009年08月07日 10:20:03
来自于采暖供热
只看楼主

分户计量采暖系统,入户管道往往要穿越电梯前室和走道,一般管径De20,加上20mm厚的橡塑保温,大约50mm左右,而面层一般也就50mm,这样管道岂不是快要露出来了吗?或者有时候施工干脆加厚面层请教大家对于这个问题一般是怎么处理的?

分户计量采暖系统,入户管道往往要穿越电梯前室和走道,一般管径De20,加上20mm厚的橡塑保温,大约50mm左右,而面层一般也就50mm,这样管道岂不是快要露出来了吗?或者有时候施工干脆加厚面层
请教大家对于这个问题一般是怎么处理的?
免费打赏
vk3001h
2009年08月24日 17:02:23
2楼
这种情况一般不做保温,在采暖管外套波纹软管,可以不加厚垫层。但是因为波纹软管隔热性能差,管间距不能太小(一般不小于125),否侧地面由于热应力太大会发生龟裂。
回复
guangyangjj
2009年08月25日 19:48:40
3楼
非常感谢楼主,学习中。。。。
回复
xiangnanhu1984
2009年08月25日 21:28:18
4楼
谢谢啦!!学习一下,如果距离实在不够,怎么处理阿
回复
winqq614
2009年08月26日 23:01:05
5楼
如果是散热器采暖的分户计量,入户管加10mm厚保温套管橡塑的,不会超出50mm厚垫层,如果是地暖在前室和走道没有保温板,所以实际上是70的垫层,就是加保温也不会超出垫层。前提都是前室和走道和室内降相同厚度。