[求助]高手帮忙看看我的模型
胡先生2004
2009年08月07日 10:08:37
只看楼主

三类场地,9度设防的四层框架,计算出来底层柱要44根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?模型在附件里

三类场地,9度设防的四层框架,计算出来底层柱要44根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?

模型在附件里
ce82249080823cace1e4.rar
593 KB
立即下载
免费打赏
hvanghai
2009年08月07日 10:32:09
2楼
上传的模型错误,打不开。如果柱子钢筋过多,建议控制轴压比或增大截面
回复
胡先生2004
2009年08月07日 11:18:08
3楼
可是柱子已经比较大了,最大的已经是800*900
回复
胡先生2004
2009年08月07日 11:22:20
4楼
我重新上传一下模型,请各位高手帮忙看看,这是9度设防,以前没做过,心理没有底!!!
回复
neishy
2009年08月07日 11:50:02
5楼
模型打开好多错误呢?你用的PKPM是什么版本的?
回复
胡先生2004
2009年08月07日 14:38:03
6楼
用的08版的,我还看了,怎么我可以打开!
回复
mrky010
2009年08月12日 11:12:56
7楼
内部的墙体为什么要做剪力墙,直接做框架梁,在梁上砌筑填充墙不可以吗?
回复
lwangxia
2010年10月16日 09:47:46
8楼
混凝土强度等级多少
回复
kkxxcc2000
2010年11月04日 16:20:14
9楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢分享