关于局压设计的强度设计值取值的问题
bora18at
bora18at Lv.7
2009年08月06日 10:36:56
只看楼主

处理意见说局压计算时不考虑局压面积的调整,但在徐建的09版应试题解4-10题中强度设计值折减了,徐建的理解是:当局压面积小于0.3时,强度不折减,但如果砌体受压面积也小于0.3时,计算局压时的强度设计值要跟砌体受压强度设计值一样,即取折减系数=0.7+A,处理意见中没有这样明确的说法呀,大家该怎么办呢?专家水平之所以高大概就在此吧,留一手,生怕教会徒弟饿死师傅,科技怎么能进步啊?

处理意见说局压计算时不考虑局压面积的调整,但在徐建的09版应试题解4-10题中强度设计值折减了,徐建的理解是:当局压面积小于0.3时,强度不折减,但如果砌体受压面积也小于0.3时,计算局压时的强度设计值要跟砌体受压强度设计值一样,即取折减系数=0.7+A,处理意见中没有这样明确的说法呀,大家该怎么办呢?专家水平之所以高大概就在此吧,留一手,生怕教会徒弟饿死师傅,科技怎么能进步啊?
免费打赏
zhaozhao0726
2009年08月06日 21:26:27
2楼
有参考书上明确不考虑面积调整:) :)
回复
ljsa400
2009年08月07日 23:29:53
3楼
规范上只是说可不考虑面积的调整
回复
easonliyan
2009年08月09日 10:21:13
4楼
这个问题迷茫中,考试以那个为准呢
回复
lzs0303
2009年08月09日 21:19:06
5楼
本人疑问:
如果受局压的砌体小于0.3平米,砌体受压时f肯定调整,但计算局压时f还调整吗?