消防负荷过载保护如何做到只作信号报警而不切断呢
icepark555
icepark555 Lv.2
2009年08月05日 13:06:39
只看楼主

根据《低压配电设计规范》GB50054-95,第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”在JGJ16-2008里成了强规,不知道大家都是怎么做的?直接选用新型可接报警信号的断路器还是有其他的做法呢?如果是选用新型断路器又如何选用过载保护报警装置?有具体的产品型号吗?

根据《低压配电设计规范》GB50054-95,第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”在JGJ16-2008里成了强规,不知道大家都是怎么做的?直接选用新型可接报警信号的断路器还是有其他的做法呢?如果是选用新型断路器又如何选用过载保护报警装置?有具体的产品型号吗?
免费打赏
加肥猫
2009年08月05日 13:18:28
2楼
热继只报警,不切断。。
回复
xp9999xp
2009年08月05日 14:31:02
3楼
断路器(配电线路)和热继电器(电动机负荷)电器元件本身就可以做到过载发出信号但不动作。设计时只要注是过载报警而不是动作就行了。
回复
lingxuct
2009年08月05日 15:58:40
4楼
断路器是无法做到只报警不动作的,热继电器可以把二次常开接报警线路,常闭不接控制回路。
回复
yy1970
2009年08月05日 18:06:03
5楼

单磁断路器也许可以吧
回复
icepark555
2009年08月06日 18:03:00
6楼
审图的说直接换成负荷开关,很无语