高层中主楼与裙房基础相接问题
helen2005
helen2005 Lv.2
2005年05月31日 18:41:59
只看楼主

主楼为地上19层,地下一层。裙房地上5层,地下1层。CFG桩,主楼地基承载力450KPa,裙房为350KPa。主楼为剪力墙结构,裙房为框架。不分缝。基础按甲方要求做梁板式筏基。现在主楼与裙房间设后浇带。请问基础计算计算模型该怎么取,因为承载力有差异。我现在初步设想主楼单独算,把裙房荷载加上。各位有高招妙招请多多指点

2005年06月01日 08:55:23
2楼
“主楼单独算,把裙房荷载加上”的做法是可行的。注意主楼与裙房间沉降后浇带浇筑后,后期沉降对裙房的影响,与主楼相邻一~二跨的裙房基础应加强。
回复
scs1004
2005年06月01日 13:02:53
3楼
一起算,塔楼有底盘,单独算不太好
剪力墙加强层做到裙房上一层
回复
th9370
2005年06月01日 20:09:57
4楼
由于做了CFG,可以控制沉降差,待沉降稳定后再浇注,这样可以分开计算,同时加强相邻跨就可以了。
回复
hrzgy
2005年06月03日 00:33:28
5楼
分开算,沉降问题的观点同2楼,若是抗震设计,地下室不脱开,上部设缝
回复
herunfeng3333
2005年06月09日 07:41:08
6楼
建在一个模型里计算,基础设计时加沉降后浇带.
回复