到底啥咋算啊,新风量!
laoque109
laoque109 Lv.3
2009年08月04日 11:15:11
来自于中央空调
只看楼主

我是这样考虑的,当人均占地面积大时以换气次数来算,人均占地面积小时以人均新风量来算,当然你也可以两者比较取较大值.这里是以换气次数来算(取6次/h)新风量为17.28*3*6=311.04M3.如果是人均那么当为高级办公室时新风量为30~50M3/h*P,取50,高级的这么个空间只可能是一人,如果是普通办公室时新风量为20~30M3/h*P取30,这么个空间只可能最多3人左右,30*3=90.

我是这样考虑的,当人均占地面积大时以换气次数来算,人均占地面积小时以人均新风量来算,当然你也可以两者比较取较大值.
这里是以换气次数来算(取6次/h)新风量为17.28*3*6=311.04M3.
如果是人均那么当为高级办公室时新风量为30~50M3/h*P,取50,高级的这么个空间只可能是一人,如果是普通办公室时新风量为20~30M3/h*P取30,这么个空间只可能最多3人左右,30*3=90.
由上可见取换气次数为标准还是比较合理的.(一大版回复的)



到底咋回事啊?
新风换气次数6次?
新风量=换气次数X房间体积?
拿20平方,层高3M,里面有3个人算。。。
按6次换气次数新风量是20*3*6=360M3/H。。
按人头每人30算是90M3/H。。。
这两个数据显然差太多了吧?
那个换气次数6次是指送风量吧?
真是弄不清了,越来越混。。
免费打赏
huhehaoteshi
2009年08月04日 11:50:39
2楼
我个人感觉是这样的:
1、换气次数是指整个房间所有风量而言,包括回风和新风
2、新风量的确定可以按照每人多少的新风量来确定,排风量略小于新风量,这是为了保证室内的正压
3、当新风量很小时,可以选风量的10%,最小不能低于10%
回复
laoque109
2009年08月05日 08:33:38
3楼
高手来啊。。越来越混了啊~~~~:L
回复
grhuatao
2010年10月19日 10:50:34
4楼
我也很想知道答案啊。
回复
fengyuecao
2010年10月26日 12:56:13
5楼
什么房间要取6次每秒啊?卫生间也不过取10次,取3次的话不就差不多了
回复

相关推荐

APP内打开