求教:土钉墙护坡计算的问题
gy_yyyy
gy_yyyy Lv.2
2009年08月02日 21:39:14
来自于建筑施工
只看楼主

小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?

小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!
1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?
2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
免费打赏
zjcf
2009年12月27日 22:02:37
12楼
不好怎么发表观点了 经验不足
回复
lylylyy
2009年12月28日 12:27:24
13楼
超规范的东西,要小心了,你要有足够的把握,或者地方经验,要不出点事就说不清楚了
关于计算,我是感觉精确性有限,关键是土层参数的准确性很有问题,另外计算的很多假定都和实际不符。
我感觉支护是一半计算一半的经验,很多时候经验更重要,规范是总结了很多的工程经验的,都是专家总结出来的,除非自己地区有当地的经验,一般还是不超规范的好。

[ 本帖最后由 lylylyy 于 2009-12-28 12:32 编辑 ]
回复
jgwk
2010年01月16日 18:27:25
14楼
都是高人
回复
ezheng_08hi
2010年01月16日 20:59:40
15楼
1、个人感觉亦没有区别;
2、是有点深了。理正设计软件有土钉墙设计模块。
回复
gueryong
2010年03月21日 10:49:05
16楼
基坑太深了 可是增加两道预应力锚杆
回复
gdyt07
2010年11月06日 11:08:30
17楼
你这个应该按边坡来做,土钉和锚杆的区别也很难用一两句话说清楚,土钉相对短而密,锚杆长而稀。