请问进行变压器的继电保护计算时,有关的几个数据要如何取得?1、最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流;2、最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬变电流;低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流3、最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流。以上数据,我在设计手册上看到都是计算的已知条件,可是我自己进行计算时不知道这些数据该怎么办?还有一个问题,就是最大、最小运行条件分别是什么?

请问进行变压器的继电保护计算时,有关的几个数据要如何取得?
1、最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流;
2、最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬变电流;低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流
3、最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流。
以上数据,我在设计手册上看到都是计算的已知条件,可是我自己进行计算时不知道这些数据该怎么办?

还有一个问题,就是最大、最小运行条件分别是什么?
免费打赏
chenke2002
2007年06月18日 15:00:31
12楼
为了引起高手的注意,每天顶一下先,不应该算灌水吧,^_^
回复
qq.838863845
2008年09月20日 14:13:59
13楼
三相短路电流计算问题,很复杂,但,可归纳出几个步骤:
1先画出电源系统到短点路点等值电路,各元件用标幺值表示。
2求出系统到短路点的总电抗(标幺值)
3取基值,容量基值取100,电压基值取短路点那级的平均电压。
4根据三相短路电流公式:I=短路电流基值/短路总电抗
短路电流基值=100/根号3乘短路点那级的平均电压。
由于,电脑容用的不好,表达不清,请包含。但,该步骤很有用。