变压器继电保护计算的问题(请NLB等高手解答一下
hitwb
hitwb Lv.7
2005年05月31日 12:16:13
来自于变压器
只看楼主

请问进行变压器的继电保护计算时,有关的几个数据要如何取得?1、最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流;2、最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬变电流;低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流3、最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流。以上数据,我在设计手册上看到都是计算的已知条件,可是我自己进行计算时不知道这些数据该怎么办?还有一个问题,就是最大、最小运行条件分别是什么?

请问进行变压器的继电保护计算时,有关的几个数据要如何取得?
1、最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流;
2、最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬变电流;低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流
3、最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流。
以上数据,我在设计手册上看到都是计算的已知条件,可是我自己进行计算时不知道这些数据该怎么办?

还有一个问题,就是最大、最小运行条件分别是什么?
免费打赏
chg169
2005年05月31日 20:58:36
2楼
我也想知道以上的知识,请那位老大给指点一下。
回复
lengbing
2005年05月31日 22:41:49
3楼
先说最大、最小运行方式:其直接反应的是系统最小、最大阻抗。因为系统都是并网的,并得越多,其阻抗就越小。
在回答之前,先说说超瞬变电流和稳态电流。如果认为系统容量足够大,则认为上诉两个电流一样,即周期分量不衰减,其短路电流初始值等于稳态值。否则,在靠近发电机端短路时,就出现衰减,放大,在衰减,后稳定的变化过程。
关于低压侧至高压侧的短路电流折算,与变压器的绕组接线方式和短路类型有关,手册可以查出,也可以通过对称分量法(对于两相和单相)和一、二次侧电流相位关系求出。
以上只是自己的初浅的印象,有些用语还不严禁。
回复
hitwb
2005年06月01日 08:53:59
4楼
谢谢楼上的解答,不过,你说那些数据在手册上可以查出,是哪本手册啊?我查《工厂常用电气设备手册》,没有这些数据,只有短路阻抗、空载损耗、负载损耗等参数。
回复
lengbing
2005年06月01日 12:45:01
5楼
《工业与民用配电设计手册》
回复
大鼻山
2005年06月01日 12:48:36
6楼

要查楼上那本《设计手册》,而非《设备手册》。
N年前我就说过,手头没有那本设计手册的工程师,基本都是摸黑搞设计。
回复
leedreamfly
2005年06月01日 13:05:03
7楼
首先,当地电业局应提供上一级变电所出口短路数据(比如:最大和最小运行方式下的阻抗标幺值)和电源线路的长度和线路形式(架空OR电缆),然后即可根据设计手册进行计算(设计手册上有很详细的阐述,就不多说了)。
回复
lmy555
2005年06月25日 12:40:05
8楼
系统参数一般由供电方提供,或由用户提供,设计人员只能根据用户提供得参数进行计算,确定保护形式
回复
nlb
2005年06月25日 15:43:54
9楼
上一级变电所10kv母线的最大/最小短路阻抗标么值,电业局是必须要给的,可让用户去要。
回复
chenke2002
2007年06月16日 09:22:37
10楼
举个例子,就是用那边宝典里面的CASE,不知传说中的高手能不能解释一下以下问题呢,先谢过!!!!
1 所谓的供电局提供的最大运行方式和最小方式的阻抗标幺值是不是指CASE里面的“地区电网的电抗.......0.667”,如果不是,那又是什么?
2 在这个例题里面,系统的最大运行方式和最小运行方式所带的负载具体是什么,不知道是否可以在这张系统图的基础上,提供两个图纸,一张是系统最大运行方式的图纸,一张是系统最小运行方式的图纸(虽然知道一个是系统的负载带最小,一个带最大),这样才能一目了然啦。(注:如果缺少条件,可根据常规假设)
说老实话,就是没有一个最大运行方式和最小运行方式的实际计算的例题啦!!!!!

回复
mun6512
2007年06月16日 19:37:44
11楼
上述问韪也是本人想请教的,请高手解答
回复

相关推荐