求助冷库制冷不好的问题
lhrlhrlhrlhr1
2009年08月01日 20:13:12
只看楼主

自建冷库面积70平米,水冷机,两台15匹的机器,现在的问题是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我测量了一下排管的温度,只有-19度请教高手分析一下问题啊,谢谢

自建冷库面积70平米,水冷机,两台15匹的机器,现在的问题是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我测量了一下排管的温度,只有-19度请教高手分析一下问题啊,谢谢
免费打赏
大雪漫天
2009年08月31日 15:15:38
12楼
为什么还换大的膨胀阀?本来可能制冷剂就过多,再换大的。弄不好到时候你的油压也有可能出状况。至于他们说你的负荷大,依据是什么,到时候还要看设计参数啊!
还有把你的单位弄清楚,看得有点晕!
回复
lhrlhrlhrlhr1
2009年09月02日 20:40:45
13楼
是新安装的冷库,总面积70平方,高2.5米,其中分了一个14平方的速冻库,速冻库是用一台15P的机器(分为2路,用2个膨胀阀)带一个风机,和一部分排管在大库里,另外一台15P的机器
带的全是排管(分为四路排管,用四个膨胀阀),在大库里,排管总计780米,开始制冷就不太好,就是拉不到-18度(开5个小时也就-13度)

F22制冷计,底压1。0高压12,机器机头结霜到机器前盖的位置,会不会是15P机器功率小啊
回复
大雪漫天
2009年09月07日 11:23:40
14楼
负荷大小,我也不太清楚,你可以试一下冷库里什么都没有温度到多少?
另外低压低,系统氟够吗?膨胀阀换过也调过应该还行。
回复