自建冷库面积70平米,水冷机,两台15匹的机器,现在的问题是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我测量了一下排管的温度,只有-19度请教高手分析一下问题啊,谢谢
自建冷库面积70平米,水冷机,两台15匹的机器,现在的问题是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我测量了一下排管的温度,只有-19度请教高手分析一下问题啊,谢谢
2楼
膨胀阀没有调整好,或者系统制冷工质过多过少。
回复
3楼
会不会是膨胀阀不匹配的问题啊,系统运行时,低压10,高压150左右,怎么能看出是否缺氟呢
[
本帖最后由 lhrlhrlhrlhr1 于 2009-8-3 22:45 编辑 ]
回复
4楼
低压过高的原因:系统制冷工质过多;膨胀阀的开启度过大;压缩机的效率低。
回复
5楼
求助冷库制冷不好的问题 .蒸发排管的温差小,调节膨胀阀,检查蒸发器的管路设计
回复
6楼
经过两天的观察我学了不少东西,我发现这两台机器情况不太一样,运行一段时间以后其中一台机器的的低压(带一个风机,和一些排管),表上的读数是5左右,高压大概是145(是不是应该除以10啊),而另外一台机器的低压是20,高压是150
从表上观察的情况我大概明白了,低压越低R22的制冷好象指针上指的越低,比如低压是5的那台机器指针指向的温度是-30左右,而低压是20的机器指针指向的温度是-20左右,是不是这台机器有什么问题的,求高手分析啊!
系统停机3个小时后压力大概是50左右,是否缺氟呢
另外谢谢斑主的回复,我现在才刚刚明白了一些
[
本帖最后由 lhrlhrlhrlhr1 于 2009-8-5 21:58 编辑 ]
回复
7楼
低压越低 温度越低 如果充的氟一样多看看冷却设备
回复
8楼
是不是蒸发器没有除油啊 蒸发器里有有影响制冷 1厘米的油相当于80厘米铁的厚度啊 蒸发器里有油就影响制冷:)
回复
9楼
问题解决了吗。是调节?
回复
10楼
问题解决了吗。是调节?
回复
11楼
厂家换了几个制冷量大的膨胀阀,结果温度还是只能到-12度左右,两个15P的机器,其中一台是速冻库能拉到-16度,另外一台用排管只能拉到-12度
安装厂家说原因是库存的货物是毛鸡蛋,所以拉不到设计的-18,请问高手这可能吗?
另外说明一下压缩机的情况,该压缩机是江苏霍普制冷设备有限公司的1502fsw6-f,制冷不好的机器低压0。1,高压1。2机器机头结霜到机器前盖的位置,机体部分无霜,请高手帮忙啊,快郁闷死了
[
本帖最后由 lhrlhrlhrlhr1 于 2009-8-30 22:13 编辑 ]