基础施工的问题
bsmmy
bsmmy Lv.2
2005年05月31日 10:45:30
来自于地基基础
只看楼主

如图所示.厂房主体已经完成,现进入装饰阶段,旁边的污水处理池需要施工.二者基础底标高差2M多,池深,两者墙与墙间隔仅2.5M,厂房基础为桩承台基础,现在水池开挖,想设置钢板桩,不知有没有人遇到过相似的情况,对厂房基础是否有影响,有没有更好的措施.

如图所示.厂房主体已经完成,现进入装饰阶段,旁边的污水处理池需要施工.
二者基础底标高差2M多,池深,两者墙与墙间隔仅2.5M,厂房基础为桩承台基础,现在水池开挖,想设置钢板桩,不知有没有人遇到过相似的情况,对厂房基础是否有影响,有没有更好的措施.

1117507851838.JPG

免费打赏
sunjy1
2005年05月31日 11:48:13
2楼
肯定有影响啊,水池开挖做护坡,没有什么很好的方法!
回复
mb1234
2005年05月31日 14:53:32
3楼
那要看厂房用的是什么形式的桩
端承桩影响会小点
摩擦桩就大些了
回复
xzg-888
2005年05月31日 16:47:42
4楼
不知水池平面尺寸有多大,如果不太大的的话,可采用钢筋砼沉井的方法将沉井沉到设计标高,然后封底,作处理池用.这样可保证在开挖土方时,原厂房基础下的地基土不受扰动.
回复
bsmmy
2005年06月02日 08:30:15
5楼
厂房基础桩250*250的静压方桩,处理池外围房建平面尺寸12*27M,内部基本全为水池!
回复