关于电压互感器的疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年05月31日 09:37:16
来自于变压器
只看楼主

小弟是个新手,对电压互感器的作用不甚明白,请各位高手赐教,它是否与主进线并联,在电压互感器之前是否还要接熔断器?

小弟是个新手,对电压互感器的作用不甚明白,请各位高手赐教,它是否与主进线并联,在电压互感器之前是否还要接熔断器?
免费打赏
王永前
2005年05月31日 10:13:12
2楼
电压互感器的一次绕组并联在一次电路中,二次绕组则并联仪表、继电器的电压线圈。由于二次仪表、继电器的电压线圈阻抗很大,所有电压互感器工作作时二次回路接近于空载状态。二次绕组的额定电压一般为110V。使用注意事项:1、电压互感器的一、二次侧必须加熔断器保护。2、电压互感器的二次侧有一端必须接地。3、电压互感器在连接时,也要注意其端子的极性。
回复
mage780705
2005年05月31日 13:20:35
3楼
谢谢2楼老兄,明白了。
回复
gygygao
2005年05月31日 14:05:53
4楼
那二楼的老兄能否在此再给解释一下电流互感器呢?
回复
天边一只雁
2005年05月31日 18:03:56
5楼
还有一条超重要的是,电压互感器的二次侧严禁短接在一起或短路,这样会烧低压侧线圈的。
回复
jxhmy-888
2005年06月04日 22:58:32
6楼
好象是100V吧
回复