请教,10kV变电所初次送电谁负责,谁操作?谢谢
洛学
洛学 Lv.12
2009年07月30日 18:14:42
只看楼主

请教,10kV变电所初次送电谁负责,谁操作?谢谢请教各位朋友,我去年12月份经历过一次10kV变电所初次送电,但现在回想起来,依然不得头绪,具体如下: 机加工公司,厂区内设35kV变电站,本次工程为一座10kV变配电所,内有高压柜5台,变压器2台,低压柜若干。高压柜和变压器的施工、试验、整定、调试全部由当地供电部门下属单位施工(据说是)。一切完成后,供电部门到现场对10kV变配电所进行初步检验,并提出了若干整改意见,如门口设挡鼠板等。第二天供电部门再次复验合格后,开始准备初次送电。

请教,10kV变电所初次送电谁负责,谁操作?谢谢
请教各位朋友,我去年12月份经历过一次10kV变电所初次送电,但现在回想起来,依然不得头绪,具体如下:

机加工公司,厂区内设35kV变电站,本次工程为一座10kV变配电所,内有高压柜5台,变压器2台,低压柜若干。高压柜和变压器的施工、试验、整定、调试全部由当地供电部门下属单位施工(据说是)。一切完成后,供电部门到现场对10kV变配电所进行初步检验,并提出了若干整改意见,如门口设挡鼠板等。第二天供电部门再次复验合格后,开始准备初次送电。

而到场的供电部门负责人认为送电操作应该由高压柜设备厂家进行操作,而设备厂家拒绝送电,因此送电工作进入僵持阶段。

到此由于经验不足,我也不知道该由谁来送电操作,当时在场有以下几方,业主电气管理人员(有具有电工证的操作工)、监理、供电局、现场项目人员、设备厂家、当地10kV施工试验整定调试公司技术人员,一共6方。

那么10kV的初次送电工作具体该由谁来负责呢,由谁来发号指令,由谁来进行操作????请各位老师指教,最好有相关依据,谢谢。

个人以为,监理排除,现场项目人员排除、业主电气管理人员排除,设备厂家排除,不知道自己的臆测是否正确。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2009-7-30 18:16 编辑 ]
tmxj111
2009年07月30日 19:43:28
2楼
:victory: 业主电气管理人员发令,具有电工证的业主操作工操作
回复
tank-----no.1
2009年07月30日 19:46:57
3楼
第一次送电不是有规定吗?
简单地说,谁施工谁送电

斑马虾:请问有相关规范约定吗?

回复
hou48411
2009年07月30日 20:37:37
4楼

我们不干!试运正常,并移交给我方以后可以。
回复
lingxuct
2009年07月31日 06:39:01
5楼
很好且极典型的话题!《高压变电所新建时第一次送电由谁操作》
慢慢说吧:
总的不是那么多方,应该说只有业主方,管理方,施工方;而制造商是服务方,不参与操作!
三方之中有一方是使用方(应该是属于业主方的),他们是必然的操作方,但不是第一次操作,以后必须是他们操作!
服务方在安装中,必须对使用方操作人员进行操作培训,在没有电的情况下,模拟实际操作,到送电时,使用方操作人员应该都会熟练操作了!
管理方(不是工程管理方,而是电力调度)对送电的安全性监督和管理,他们要对电网的安全负责!
第一次送电前,施工方必须有《变电所送电方案》,里面写清楚操作顺序的每一步及其每一步操作的目的,送电开始的时间,操作人员,监护人员,技术管理人员名单,经业主(包括服务商和监理)、电力管理部门会签和批准。
方案中写清楚第一次送电的操作分工:业主方(操作人员)写《高压电气操作票》并经审核,由管理方(电力调度)发令,业主方监护,施工方操作!
送电过程中可能出现的问题,要在方案中写出来,就是风险评估和事故预想及处理方法。当操作过程中出现问题,立即汇报电力调度,同时按方案中的处理方法操作。
第一次送电结束后,设备自然交给业主了,是使用权和操作权交给业主,质量是终身制,没有移交的说法,出现质量问题,按原因谁的责任谁负责。使用权移交后,所有工作都要办理《电气工作票》了。
回复
lingxuct
2009年07月31日 06:55:51
6楼
第一次送电前,必须做完需送电设备的全部试验并全部合格!试验报告交电力部门审核,送电前必须开协调会,由业主方(技术管理、监理、服务商)、管理方(电力部门,有的变电所可能是业主方自己管理,这时,业主的技术管理就是管理方——电力调度)、施工方参加,讨论《变电所送电方案》的可行性和安全性,同时考虑变电所送电时,上级电力系统的安全性(我们在送电时,上级变电所会空出一条母线,防止送电中发生故障跳到上面去,影响系统正常运行)。讨论每一步操作的合理性,讨论风险评估和事故预想,处理方案是否正确。落实送电时的分工,对每一个送电有关人员的职责和工作任务的交待,使每一个相关人员明白送电时自己应在的位置和工作内容,要求做到,送电时不多一个人,也不少一个人!!!
回复
加肥猫
2009年07月31日 08:41:33
7楼
初送电各方均应到场,具体安装施工承包方应担负送电职责!
回复
cctvpower
2009年07月31日 15:20:06
8楼
受教!!
正好有这么个活,不过还没接受呢!!
回复
洛学
2009年07月31日 17:31:46
9楼
谢谢各位老师
看来当时供电局有一个安排是值得商榷的,他们非要让10kV柜厂家送电操作。
当时情况实在让人百感交集
回复
lingxuct
2009年07月31日 17:56:32
10楼
10KV柜厂家只对他们生产的产品负责,送电牵涉到电力系统(下面一出故障,会直接影响到上面————挂在同一母线上的用户就会受低电压影响),所以,操作发令是电力系统调度的事,一般情况,变电所的进线和母联是调度管辖设备,没有调度命令是不允许操作的!
其次,开关柜是施工方安装的(调试可能是电力部门,但也属于施工方;调试与调度有着严格的分工,但调试人员可指导操作人员,特别是故障处理应让调试人员直接分析和检查故障所在),还没有送电(交接),所以,第一次操作由施工方动手(但不是负责!),发现安装和调试方面问题由施工方立即处理。
调度不能给施工方发令,施工方很有可能(而且绝大多数)不是在调度备案的操作电工,没有资格接受调度命令,只有业主方的操作电工(在调度处备案的)有接受调度命令的资格。所以,必须由业主方的操作电工写《高压电气操作票》,按操作票程序办手续,操作时做操作监护人(向施工方操作人员——1~2人,读操作项目,操作人要复诵操作内容后才能操作一步,然后监护人再读下一条,操作人再复诵后.......................),调度只对业主方操作电工,施工方操作人听从监护人的。
在操作过程中,旁边应站有调试负责人和服务商一人及施工方技术负责人和业主方技术负责人。这些人要站在不妨碍操作的位置,但能看清楚操作情况。当发生异常时,停止操作,由业主方技术负责人向施工方技术负责人要求做什么,施工方技术负责人指挥其他人员(包括服务商)动手前,应取得业主方技术负责人的同意!

送电结束后,受电设备自然交接给了业主方,运行管理由业主方无条件接收,尾项处理工作应办理《电气工作票》,按工作票制度执行“保证人身安全的组织措施和技术措施”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-31 18:00 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年07月31日 18:10:52
11楼
“看来当时供电局有一个安排是值得商榷的,他们非要让10kV柜厂家送电操作。”
这种情况发生的背景(猜想):业主方操作电工还没有取得高压操作的资格,以后这个变电所是业主委托供电局管理的。
这种情况在送电前,供电局应在送电协调会上提出“委托管理的合同先订好”,由供电局安排操作电工来操作,这样,供电局的操作电工是代表业主方的,供电局技术负责人代表业主方的技术负责人。
供电局在没有委托合同情况下,不是真送电,而是试送电,送电后会停掉进线电源。所以,在试送电操作时,叫服务商来操作。但服务商更没有接受调度命令的资格,肯定是供电局有人在接受调度命令,而且连《电气操作票》都没写!?(属于供电局的个别人乱搞的现象)
回复

相关推荐