求助:卫生间、餐厅排气问题
luisfigo1230
2009年07月30日 11:33:29
来自于通风排烟
只看楼主

本人现手上有一个餐厅的项目,面积1w多平米,由于土建没有预留排风竖井,我的卫生间及餐厅排气没法排, 现在考虑用主管道集中排出外墙,每层在主风道上安装混流式通风机,末端采用排气扇,主管道大约40-50米,请问各位这样是否合理,还需要注意哪些东西?坐等高手解答,感激涕零。。。

本人现手上有一个餐厅的项目,面积1w多平米,由于土建没有预留排风竖井,我的卫生间及餐厅排气没法排, 现在考虑用主管道集中排出外墙,每层在主风道上安装混流式通风机,末端采用排气扇,主管道大约40-50米,请问各位这样是否合理,还需要注意哪些东西?
坐等高手解答,感激涕零。。。
snoopy55
2009年08月07日 10:57:20
2楼
我最近也将要接触一个大空间的食堂餐厅了,谢谢你的指导,嘻嘻~~
回复
datangxiyuji
2009年08月07日 15:23:16
3楼
1.典型的送排风系统。
2.考虑新风量和排风量的平衡。
3.考虑能量回收问题,尽量选用热回收主机。
4.卫生间一定要单独做排风系统。
5.保证卫生间负压。
6.保证送排风口风量平衡问题,可以采用手动风量调节亦可选用组合式自平衡风口。
回复
shamaguoguo
2010年03月10日 19:10:51
4楼
“主风道上安装混流式通风机”此风机如何控制运行呢?任何一个卫生间开启或厨房使用时就联锁开启呀?
还是常开?
感觉不是很合理呢?
回复

相关推荐

APP内打开