同层排水与传统做法的区别 同层排水:卫生间内卫生器具排水管不用穿越楼板,排水横管在本层套内与主管连接,发生需要疏通的情况,在本层套内可以解决。 传统做法:本层排水横管在下层与主管连接。 传统做法 管井反坎和主体需要一次砌筑 安装后需要二次封堵 沉箱内也需要预留侧排地漏进行二次排水
同层排水与传统做法的区别
同层排水:卫生间内卫生器具排水管不用穿越楼板,排水横管在本层套内与主管连接,发生需要疏通的情况,在本层套内可以解决。
传统做法:本层排水横管在下层与主管连接。
传统做法 管井反坎和主体需要一次砌筑
安装后需要二次封堵
沉箱内也需要预留侧排地漏进行二次排水
同层排水 无需做管井反坎
把传统的侧排地漏功能用预埋积水器(自带二次排水孔)进行替代
沉箱内的积水直接流入管井内,通过积水器上的泄水孔排出至立管
施工步骤
1,固定积水器预埋件
在拐角的地方设立加强筋,加强结构力和渗透力
2,浇筑混凝土
对预埋件周边的混凝土进行二次抹压清理,保证混凝土表层和预埋件高度一致
3,结构闭水试验
打开预埋件底座上口的保护盖,用同直径pvc管插入预埋件中,把水注入沉箱里
闭水深度不小于20cm,闭水时间不少于48小时。
4,基层处理
该范围内墙体提前进行抹灰,抹灰高度为60cm(压光),地面进行找坡找平,满足防水施工要求。
注意事项:
1,在集水器周围用250mm×250mm的小木框保护好,如有砂浆流入积水器,在砂浆未干透前及时处理
2,地面找平层施工时应向集水器位置找坡,否侧后续沉箱内,地面积水无法通过二次排水装置排出。
5,防水层及防水保护层施工
施工时特别注意预埋件周边的处理
禁止在预埋件无保护罩或保护罩破损的情况下施工,以免防水材料和砂浆流入预埋件内影响后续立管安装
6,立管安装
取出预埋件保护罩,及时清理管内垃圾
安装积水器
安装好三通,打好胶水
固定管卡
安装立管
7,沉箱二次闭水试验
用堵头把排污管三通和排清水三通封堵,开始注水
如试验合格打开堵头胶塞进行排水
8,砌筑管井
使用土工布,麻袋等软性物料对积水器周边的保护工作,便于后续清理落地灰
留设长度400mm,高度为200mm二次排水孔及清理口,需设置过梁
9,安装支管
安装立管之前务必进行以下隐蔽验收
管井内的柔性保护物是否清除!
包管内的垃圾清理是否清理干净!
积水器的橡胶封堵条是否取出!
沉箱内的垃圾是否清理干净!
10,安装沉箱盖板
在沉箱盖板前的隐蔽验收合格后即可进行安装预制盖板
盖板封面时注意地漏和坐便器口的预留
盖板盖上后及时将板缝封闭防止砂浆掉入
注意:两次闭水试验后如存在渗漏,则对渗水位置进行防水处理,再次闭水合格后方可进行后续工序。
文章来源于网络,侵权请联系删除