一分钟秒懂卫生间同层排水
半个朋友
2024年01月11日 13:49:49
只看楼主

同层排水与传统做法的区别 同层排水:卫生间内卫生器具排水管不用穿越楼板,排水横管在本层套内与主管连接,发生需要疏通的情况,在本层套内可以解决。 传统做法:本层排水横管在下层与主管连接。 传统做法 管井反坎和主体需要一次砌筑 安装后需要二次封堵 沉箱内也需要预留侧排地漏进行二次排水

同层排水与传统做法的区别

同层排水:卫生间内卫生器具排水管不用穿越楼板,排水横管在本层套内与主管连接,发生需要疏通的情况,在本层套内可以解决。



传统做法:本层排水横管在下层与主管连接。







传统做法 管井反坎和主体需要一次砌筑



安装后需要二次封堵

沉箱内也需要预留侧排地漏进行二次排水



同层排水 无需做管井反坎



把传统的侧排地漏功能用预埋积水器(自带二次排水孔)进行替代



沉箱内的积水直接流入管井内,通过积水器上的泄水孔排出至立管









施工步骤


1,固定积水器预埋件




在拐角的地方设立加强筋,加强结构力和渗透力




2,浇筑混凝土


对预埋件周边的混凝土进行二次抹压清理,保证混凝土表层和预埋件高度一致





3,结构闭水试验


打开预埋件底座上口的保护盖,用同直径pvc管插入预埋件中,把水注入沉箱里

闭水深度不小于20cm,闭水时间不少于48小时。




4,基层处理


该范围内墙体提前进行抹灰,抹灰高度为60cm(压光),地面进行找坡找平,满足防水施工要求。




注意事项:


1,在集水器周围用250mm×250mm的小木框保护好,如有砂浆流入积水器,在砂浆未干透前及时处理




2,地面找平层施工时应向集水器位置找坡,否侧后续沉箱内,地面积水无法通过二次排水装置排出。


5,防水层及防水保护层施工


施工时特别注意预埋件周边的处理



禁止在预埋件无保护罩或保护罩破损的情况下施工,以免防水材料和砂浆流入预埋件内影响后续立管安装




6,立管安装


取出预埋件保护罩,及时清理管内垃圾



安装积水器





安装好三通,打好胶水



固定管卡



安装立管




7,沉箱二次闭水试验


用堵头把排污管三通和排清水三通封堵,开始注水



如试验合格打开堵头胶塞进行排水


8,砌筑管井


使用土工布,麻袋等软性物料对积水器周边的保护工作,便于后续清理落地灰



留设长度400mm,高度为200mm二次排水孔及清理口,需设置过梁




9,安装支管


安装立管之前务必进行以下隐蔽验收

管井内的柔性保护物是否清除!

包管内的垃圾清理是否清理干净!

积水器的橡胶封堵条是否取出!

沉箱内的垃圾是否清理干净!


10,安装沉箱盖板


在沉箱盖板前的隐蔽验收合格后即可进行安装预制盖板

盖板封面时注意地漏和坐便器口的预留

盖板盖上后及时将板缝封闭防止砂浆掉入




注意:两次闭水试验后如存在渗漏,则对渗水位置进行防水处理,再次闭水合格后方可进行后续工序。