也是正压送风问题,请高手解惑!
zgn212
zgn212 Lv.2
2009年07月29日 17:57:37
来自于通风排烟
只看楼主

1.1#住宅建筑 19层 建筑高度大于52m,其中楼梯间和前室的可开启外窗面积都满足自然排烟要求,请问对于这种超过50m的一类高层,其楼梯间与合用前室是否都需要设置机械正压送风系统?2.2#住宅建筑 23层 建筑高度66m,设置剪刀楼梯间、合用前室,剪刀楼梯间做正压送风系统,请问合用前室还需要做正压送风系统么?

1.1#住宅建筑 19层 建筑高度大于52m,其中楼梯间和前室的可开启外窗面积都满足自然排烟要求,请问对于这种超过50m的一类高层,其楼梯间与合用前室是否都需要设置机械正压送风系统?
2.2#住宅建筑 23层 建筑高度66m,设置剪刀楼梯间、合用前室,剪刀楼梯间做正压送风系统,请问合用前室还需要做正压送风系统么?
免费打赏
toplhc
2009年07月29日 23:51:49
2楼
1.规范的条文是超过50m的一类“公建”,住宅不属公建,因此可自然排烟。

2.合用前室设不设防烟设施与楼梯间有没有防烟设施没有直接因果,合用前室需要考虑,无自然排烟则设正压送风。若防烟楼梯间设了加压送风,独立前室(不同于合用前室)可不设。
回复
zgn212
2009年07月31日 09:34:39
3楼
多谢版主。现在很明确了!
回复
yongyuande099
2009年07月31日 10:41:04
4楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
pipipitan
2009年08月03日 11:22:51
5楼
为什么楼梯间设了加压送风,前室就可以不设了啊?